本人现做一配电箱,用电负荷为130KW动力,现请问配电箱断路器选多大,另进行选多大的VV电缆为宜?不好意思,是新手!本人现想用150平方VV进线可否
本人现做一配电箱,用电负荷为130KW动力,现请问配电箱断路器选多大,另进行选多大的VV电缆为宜?不好意思,是新手!本人现想用150平方VV进线可否
2楼
应该可以吧。选个315的应该差不多了吧
回复
3楼
不考虑以后加负荷。总进线开关的断路器应额定315A,长延时315A,瞬时应按负荷情况计算。进线电缆专用不允许T接其他负荷,上级出线开关长延时315A(用时间配合),电缆很短(20米)敷设不需降容,应选VV 185 电缆。电缆应该按断路器的动作情况选择。
回复
4楼
我的选择VV22 150的线,250A断路器
回复
5楼
VV 185和315A断路器不配合吧?
回复
6楼
另请教电表计量电流互感器300/5可否?
回复
7楼
300/5正好
5楼那个断路器我选错了,应该用250A的
回复
8楼
185的电缆如果穿管埋地敷设就偏小了
回复
9楼
250A短路器;120线
回复
10楼
选VV22-1KV-120 250A断路器.
另请问电流互感器是怎样选择的啊?
回复
11楼
选VV22-1KV-120.250A断路器.
另请问电流互感器是如何选择的呢????