系统监控范围及监控功能说明
tjxchon
tjxchon Lv.2
2005年12月15日 09:38:58
来自于中央空调
只看楼主

1. 系统监控范围及监控功能说明1.1 冷冻站系统监控内容冷水机组手/动状态、运行状态、故障报警、流量、启\停控制、电流电压监测:冷冻水泵/冷却水泵手/自动状态、运行状态、故障报警、启\停控制、水流状态监测;冷却塔风机手/自动状态、运行状态、故障报警、启\停控制;冷却水回水温度监测冷冻水回水温度监测监控功能按正确顺序依次联锁启/停外围设备(冷却塔风机、冷冻水泵、冷却水泵);统计各设备运行时间,提示定时维修;

1. 系统监控范围及监控功能说明
1.1 冷冻站系统
监控内容
冷水机组手/动状态、运行状态、故障报警、流量、启\停控制、电流电压监测:
冷冻水泵/冷却水泵手/自动状态、运行状态、故障报警、启\停控制、水流状态监测;
冷却塔风机手/自动状态、运行状态、故障报警、启\停控制;
冷却水回水温度监测
冷冻水回水温度监测
监控功能
按正确顺序依次联锁启/停外围设备(冷却塔风机、冷冻水泵、冷却水泵);
统计各设备运行时间,提示定时维修;
根据每台设备运行时间,自动确定运行主设备和备用设备;
根据冷却水温度,自动控制冷却塔风机启/停台数,使冷却水温度控制在32oC-37oC范围内 ;
参数超限报警、设备故障报警;
1.2 空调机组
空调机组。
监控内容
回风温湿度监测(将回风温度设为室内温度);
风机手/动状态、运行状态、故障报警监测;
初/中效过滤器堵塞状态监测;
风机启/停控制;
盘管水阀调节控制;
新/回风风阀调节控制。
回水温度监测控制水阀防止盘管冻裂
监控功能
根据时间程序控制风机的启/停;
根据回风温度控制冷/热水盘管调节阀开度,使室内温度控制到设定值;
新风风阀与送风机联锁,风机停止时自动关闭新风阀;
监视风机运行状态,累计运行时间,当累计值达到设定值时,提醒进行检修;
当过滤器两端的压差大于设定值时,发出报警信号,提醒清洗过滤器;

望大家进行补充和指导
zys0000
2005年12月16日 11:38:31
2楼
不错!不错!欢迎大家进行补充
回复
zcalert
2005年12月16日 12:51:45
3楼
膨胀水箱水位监测报警
回复
tjxchon
2005年12月16日 14:27:26
4楼
多谢,是把液位监测漏了。一般冷站的水池及冷塔中的水槽若需要都可加液位监测。
回复
david_rong
2005年12月16日 17:19:42
5楼

你把最重要的冷机台数控制给忘了!
另,谁告诉你冷却水温度要控制在32~37度?别误导大家!
很多做楼宇自控的公司对冷机制冷原理和工艺不熟,控制逻辑瞎写一通。
回复

相关推荐

APP内打开