规范这一条中的计算值究竟是指什么值?最下配筋面积值?还是该构件的内力配筋值?看了08,09年考题上第65题,答案是后者,即对构件的内力计算配筋值X1.25,可好像在看施书时,应该是求出柱的最小配筋率后,对该最小配筋面积X1.25,是对最小构造的要求究竟应该是那种正确,唉!越看越糊涂啦!
规范这一条中的计算值究竟是指什么值?最下配筋面积值?还是该构件的内力配筋值?
看了08,09年考题上第65题,答案是后者,即对构件的内力计算配筋值X1.25,
可好像在看施书时,应该是求出柱的最小配筋率后,对该最小配筋面积X1.25,是对最小构造的要求
究竟应该是那种正确,唉!越看越糊涂啦!
2楼
计算值当然就不是构造值了
回复
3楼
可这一条是在构造一节的内容啊
还有,我看的其他书上(施书或赵30天上)的类是题上,好像是对构造值X1.25
回复
4楼
请看施书2010应试指南P1188页例题8.3.35中
回复
5楼
请仔细看规范,之所以要放大1.25是为了考虑地震引起的偏心。既然按照构造配筋,自然已经将地震引起的偏心考虑进去了,因此,构造配筋不需要再放大1.25.
回复
6楼
楼上说的有理!
回复
7楼
我也赞成5#说法,应该取计算值x1.25与构造值的较大值吧
回复
8楼
取计算值x1.25与构造值的较大值
回复
9楼
取两者较大值比较稳妥,但一般情况计算值的1.25倍都会大于构造值
回复
10楼
规范中好像并没有专门针对小偏拉的构造措施,只能按普通构件,那最小配筋率还是要放大,因为虽计算值很小,远小于构造要求,但既然是受力特别的构件,最小配筋也该比其他构件的最小配筋高一点。。。比如边柱和角柱最小配筋率就不同啊,那是不是可以理解小偏拉角柱也应比普通角柱的最小配筋率高。。。
回复
11楼
我同意楼上意见,而且在施书中也是这个意思!
可考题的答案却不是这个意思,
所以纠结!
回复