室温只有10度,郁闷,哪位大大肯为小弟解惑???
mrbin1976
mrbin1976 Lv.2
2005年12月15日 00:00:18
来自于采暖供热
只看楼主

我家住在楼房的顶层(32层,距地面100米左右),供暖为分户供暖,双排式(从底层往高层上水那种),自动排气阀却装在我家的厨房里面(郁闷,不解?)。 从11月15日开始供暖,我家的暖气就一直不怎么热,或者温度不稳定,经过询问得知,暖气系统内的气都往我家顶,由于自动排气阀不是很管用,所以造成此类现象。 后来,我在家里安装位置比较高的暖气上(大厅、卫生间)也装了自动排气阀,厨房内的那两个自动排气的管子上也换上了新的自动排气阀,暖气似乎温度稳定了,但是室内的温度始终上不去,才10度而已,请问各位高人,这到底是什么原因??

2008年03月05日 12:36:38
12楼
哥哥啊,你那准是设计时候的问题了,热负荷准是给你算小了!
自己多加点散热器吧!
没别的办法了,自己再加围护结构不可能了!
也不知道怎么想的,那么高要考虑风压的附加呢,还有高度的附加!
可能都没有给你算,这些加进去可就是很大一个负荷呢!
回复