室温只有10度,郁闷,哪位大大肯为小弟解惑???
mrbin1976
mrbin1976 Lv.2
2005年12月15日 00:00:18
来自于采暖供热
只看楼主

我家住在楼房的顶层(32层,距地面100米左右),供暖为分户供暖,双排式(从底层往高层上水那种),自动排气阀却装在我家的厨房里面(郁闷,不解?)。 从11月15日开始供暖,我家的暖气就一直不怎么热,或者温度不稳定,经过询问得知,暖气系统内的气都往我家顶,由于自动排气阀不是很管用,所以造成此类现象。 后来,我在家里安装位置比较高的暖气上(大厅、卫生间)也装了自动排气阀,厨房内的那两个自动排气的管子上也换上了新的自动排气阀,暖气似乎温度稳定了,但是室内的温度始终上不去,才10度而已,请问各位高人,这到底是什么原因??

2005年12月15日 08:33:29
2楼
既然散热器的温度不变了(有多高?),还不热就增加散热器片数吧。再看看家里是不是有漏风的地方
回复
mrbin1976
2005年12月15日 08:54:17
3楼
散热器温度估计也就40多度,漏风的地方没有,但是我家大厅40多平米,阳台和大厅相连,窗户很大感觉薄。家里有三面都是外墙,用手摸冰冷刺骨,是不是这是重要的不保温的原因呢?
回复
80教育
2005年12月15日 09:00:08
4楼

热量都损失了!
回复
guolei12344
2005年12月15日 09:23:06
5楼

恩,3面外墙的热损失很大,家里的暖气片是不是少啊?
回复
sea_w
2005年12月15日 09:54:52
6楼
40不成,太低了,怎么也要60以上阿而且三面都是外墙,设计时应该考虑到把负荷选大些,就你家这供水温度,一面外墙都够你受的。
把窗户做成双层的吧,看看能不能把散热器加大点,要是别人家的水温也不高就找物业!要是就你家水温不高就麻烦,有可能你家压力不够,加大散热器也没用,自己偷偷加个小泵吧,呵呵
回复
huang9501n
2005年12月15日 11:04:51
7楼
同意6楼的,玻璃作成双层的,这是最好的办法,个人认为啊!这样是花费多一点,但是如果自己多加点暖气片的话(我知道现在许多人都这样做),有可能会引起阻力失调,这样更麻烦的。我单位的住宅楼就是这个样子的:有一单元不热的。
回复
mrbin1976
2005年12月15日 14:13:45
8楼
各位大大,玻璃是双层的,就是不厚。另外啊,加个小泵,噪音多大啊?还有,是不是我把大厅阳台和大厅之间加个推拉的隔断会好多了呢??
回复
jiahua-j
2005年12月15日 23:37:33
9楼
墙上手感冰冷,散热器手感40度。那么楼下一层多少度?还有用那种散热器,面积(数量)多少?比如铸铁?复合?型号、式样?相对应室内面积多少?有这些参数才能确定是设计还是安装或者调试运行的问题。现在还难以判断。
阳台与厅堂间作隔断肯定有效,减小了采暖面积嘛。
回复
vassili1972
2005年12月16日 15:45:02
10楼
看看邻居家的温度,如果温度差不多,办法(增加散热器数量)。温度变化大原因是你家是最高点,系统由于不断补水,不断排气的影响,联系泵房或换热站增加系统压力。另外高层建筑采暖系统应为同程。
回复
cxkd12345
2008年02月20日 09:01:27
11楼
可能是设计时热负荷计算出了问题,
回复

相关推荐

APP内打开