消防二总线的问题
szhen136
szhen136 Lv.2
2005年12月14日 23:27:07
只看楼主

有前辈高指点下消防火灾自动报警系统的问题,最近看到关于二总线制系统。但是搞不懂倒底从弱电进返到集中控制器是多少根线。如假设十二层高层分四个区控(每三层一区),从集中控制器输出二根线,那么从各区控返回的线是多少根?是不是2+4啊?

有前辈高指点下消防火灾自动报警系统的问题,最近看到关于二总线制系统。但是搞不懂倒底从弱电进返到集中控制器是多少根线。如假设十二层高层分四个区控(每三层一区),从集中控制器输出二根线,那么从各区控返回的线是多少根?是不是2+4啊?
免费打赏
qxq98
2005年12月16日 11:29:22
2楼
关注一下!
我的做法是:集中控制器配出2*4=8根报警线,每三层划分成为一个回路,每个回路2根报警总线。
回复
g360k
2005年12月16日 16:46:37
3楼
你选的那个厂家的机器呀,他们应该给你一本技术手册的,看一下就知道 了,很简单的,每个回路两根线,四个回路的话就是八根了,
回复
蓝鸟
2005年12月16日 18:51:55
4楼
厂家产品同样重要~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
qissni122
2005年12月16日 19:08:11
5楼
照你说的,你们的报警系统应该是四个回路,三层一个回路,至于到控制器的报警总线,我认为2*4八跟线就可以了.但你也可以把每一层的报警总线都放到控制器里,再把同一个回路的总线并接在接线端子,那就是2*3*4等于24根线了,不过这样不可取
回复