09年的一道真题
wangql724
wangql724 Lv.3
2010年08月28日 10:16:42
只看楼主

13.某四星级宾馆的宴会厅,设计最大用餐人数为120人,平均用餐人数为50人,用餐时间为2h,宴会厅总排放量为1000m3/h,该宴会厅空调系统的新风量应是下列何项?A. 1000m3/h B. 1250m3/hC. 1500m3/h D. 2500m3/h 有没有人知道怎么做,麻烦给下解答过程,我一点思路都没有

13.某四星级宾馆的宴会厅,设计最大用餐人数为120人,平均用餐人数为50人,用餐时间为2h,宴会厅总排放量为1000m3/h,该宴会厅空调系统的新风量应是下列何项?
A. 1000m3/h B. 1250m3/h
C. 1500m3/h D. 2500m3/h
有没有人知道怎么做,麻烦给下解答过程,我一点思路都没有
免费打赏
lcclyy
2010年08月28日 10:57:57
2楼
四星级宴会厅新风25m2/h.p, 用餐时间小于3小时, 平均人数小于最大设计人数一半,计算新风量时可取最大设计人数一半,
25x60=1500 选C
回复
shan_linda
2010年08月28日 12:26:02
3楼
和二楼做法一样
回复
wangql724
2010年08月28日 12:45:26
4楼
这些相关的做法在哪本书上可以查到,希望能给予解答,谢谢!
回复
lcclyy
2010年08月29日 08:42:02
5楼
在公共建筑节能设计标准中的条文说明中3.02,参考美国采暖制冷空调工程师学会标准,
回复
fenlin666
2010年08月29日 08:43:51
6楼
楼主太够意思了,太讲究了:handshake :time:
回复
fenlin666
2010年08月29日 08:44:15
7楼
楼主太够意思了,太讲究了:handshake :time:
回复
c446827032
2010年08月29日 10:43:30
8楼
楼主太够意思了,太讲究了
回复
ylttzkx
2010年08月30日 15:11:45
9楼
这题教材里有啊,写得很清晰
回复
changyingkuaile
2010年08月30日 15:37:32
10楼
学习啦,谢谢
回复
s-zw
2010年09月01日 13:36:30
11楼
楼主太够意思了,太讲究了
回复

相关推荐

APP内打开