设计图集中空调一般按0.8的功率因数计算,但实际样本中的功率因素应该是低很多,比方一台38P的空调,富士通厂家样本提供的功率是32.22KW,满负荷运行时电流为117.3A。如果按0.8的功率因素计算电流为61A,电缆用25平方的足够了,如果按厂家的数据就是50平方的电缆,假如有3台38P的室外机,那么按0.8计算用120的电缆225的开关已经足够,按117.3的话185平方电缆都不行。请教各位在设计配线时怎么进行配线的,只有3台你们正常设计时会打需要系数吗?
如果按0.8的功率因素计算电流为61A,电缆用25平方的足够了,如果按厂家的数据就是50平方的电缆,假如有3台38P的室外机,那么按0.8计算用120的电缆225的开关已经足够,按117.3的话185平方电缆都不行。
请教各位在设计配线时怎么进行配线的,只有3台你们正常设计时会打需要系数吗?