人防地下室的战时清洁密闭区的面积改怎么算,找不到个具体定义,是人防地下室面积减去防毒通道等的面积吗?[ 本帖最后由 qy20015024 于 2010-9-26 09:57 编辑 ]
人防地下室的战时清洁密闭区的面积改怎么算,找不到个具体定义,是人防地下室面积减去防毒通道等的面积吗?
[
本帖最后由 qy20015024 于 2010-9-26 09:57 编辑 ]
2楼
你查一下《人民防空地下室设计规范》
回复
3楼
有防毒要求的主体就是清洁区啊。。。。
回复
4楼
简易方法:一般你可以将人防墙范围内的划分为清洁区面积.
回复
5楼
3.1.7 医疗救护工程、专业队队员掩蔽部、人员掩蔽工程以及食品站、生产车间、区域供水站、电站控制室、物资库等主体有防毒要求的防空地下室设计,应根据其战时功能和防护要求划分染毒区与清洁区。其染毒区应包括下列房间、通道:
1 扩散室、密闭通道、防毒通道、除尘室、滤毒室、洗消间或简易洗消间;
2 医疗救护工程的分类厅及配套的急救室、抗休克室、诊察室、污物间、厕所等。
把防毒区去掉就是清洁区了。
回复
6楼
把防毒区去掉就是清洁区了。
回复
7楼
我还是给你说清楚吧
清洁区:防空地下室中能抵御预定的爆炸动荷载作用,且满足防毒要求的区域。
染毒区:防空地下室中能抵御预定的爆炸动荷载作用,但允许染毒的区域。
说明:防空地下室包括主体有防毒要求的(如人员掩蔽部)和主体允许染毒的(如人防物资库)两种类型。对于主体有防毒要求的防空地下室,其主体(即最里面的密闭门以内的部分)均属于清洁区;其防护密闭门(防爆波活门)以内,最里面的密闭门以外的部分属于染毒区。对于主体允许染毒的防空地下室,其防护密闭门(防爆波活门)以内的部门均属于染毒区。
回复
8楼
我也想知道答案
回复
9楼
我也想知道答案
回复