只看楼主

380V供电电压,终端负荷为水泵,设计图纸上3+2电缆,可不可以用3+1电缆?负荷为三相动力,连接电缆设计为4+1电缆,可不可以用3+1电缆,两者的PE端直接从建筑接地扁铁连接。

380V供电电压,终端负荷为水泵,设计图纸上3+2电缆,可不可以用3+1电缆?
负荷为三相动力,连接电缆设计为4+1电缆,可不可以用3+1电缆,两者的PE端直接从建筑接地扁铁连接。
免费打赏
vingo513
2010年08月27日 16:24:47
2楼
菜鸟等坐众人认为合理的答案
回复
jnrllb
2010年08月27日 16:27:40
3楼
如果仅为水泵供电,3根动力电缆就可以了。PE线用扁钢从总接地网上引。
回复
gumqwy
2010年08月27日 16:35:11
4楼
1.如果水泵和变电所处于同一建筑内,则可以用3+2;如果给水泵配电的回路内单项负荷较大且有谐波污染源时,可采用4+1并同时采用局部等电位联接。
2.如水泵与变电所不在同一建筑内,而且距离较远时,可以采用3+1,接地保护采用tt系统。
回复
lingxuct
2010年08月27日 17:26:26
5楼
如果接触器用的是380V,不是220V,应该用3+1或者说就用三芯电缆!
回复
woheni2010
2010年08月28日 01:11:07
6楼
看来你是高手,对此我一直很迷惘
回复
z425286480
2010年08月28日 15:45:56
7楼
不行
顶顶
顶顶
顶顶
回复
weilmeng
2010年08月28日 15:48:21
8楼
如果仅为水泵供电,3根动力电缆就可以了。PE线用扁钢从总接地网上引。
回复