框架柱配筋过大 咋办?
happywy19860124
2010年08月27日 14:59:08
只看楼主

框架柱配筋过大 咋办?一边配7根25 一般4根25 咋调整 配筋才会小点?柱子是500*500的[ 本帖最后由 happywy19860124 于 2010-8-27 15:34 编辑 ]

框架柱配筋过大 咋办?
一边配7根25 一般4根25 咋调整 配筋才会小点?柱子是500*500的

[ 本帖最后由 happywy19860124 于 2010-8-27 15:34 编辑 ]
免费打赏
tucad
2010年08月28日 00:08:03
12楼
把柱截面改成宽扁的试试看
回复
zrxj1205
2010年08月28日 00:31:49
13楼
轴压比是多大,如果轴压比也很大,最好是加大截面或提高混凝土强度等级
回复
hzzhuyj
2010年08月28日 10:11:53
14楼
我想应该是柱子截面偏小,造成大偏压引起的。
比我顶层的大跨度边柱,很容易造成配筋过大,此时需要在受弯方向增加柱的高度来解决。
如果是轴压比较大,可通过增大柱子截面 或者提高混凝土强度等级 来解决。
回复
sstorm
2010年08月28日 12:54:11
15楼
不想大改的话,就只有加大截面了
回复
zhanghao47
2010年08月28日 14:47:57
16楼
你是不是有串层柱啊?
回复
w6355485
2010年08月28日 14:48:21
17楼
柱全截面的配筋面积为:As=2*(Asx+Asy) - 4*As_corner;
As_corner为柱一根角筋的面积,采用双偏压计算时,角筋面积不应小于此值,采用单偏压计算时,角筋面积可不受此值控制(cm2)。
Asx,Asy分别为该柱B边和H边的单边配筋,包括角筋(cm2)。
柱子配筋率不大于5%
回复
shaoxiangyu
2010年08月28日 17:48:01
18楼
改变柱子截面吧
回复
hexiedeniu
2010年12月07日 11:10:55
19楼
我也是这问题 一边是3100 一边是1000 这咋回事。。。。总感觉不对劲啊
回复
user
2010年12月07日 11:21:04
20楼
这种情况估计是柱子两侧的梁跨度相差较大造成的。
回复
h445619706
2010年12月07日 18:35:02
21楼
过来学习的。。。才进设计院不久!