框架柱配筋过大 咋办?
happywy19860124
2010年08月27日 14:59:08
只看楼主

框架柱配筋过大 咋办?一边配7根25 一般4根25 咋调整 配筋才会小点?柱子是500*500的[ 本帖最后由 happywy19860124 于 2010-8-27 15:34 编辑 ]

框架柱配筋过大 咋办?
一边配7根25 一般4根25 咋调整 配筋才会小点?柱子是500*500的

[ 本帖最后由 happywy19860124 于 2010-8-27 15:34 编辑 ]
免费打赏
hgenghui
2010年08月27日 15:56:20
2楼
没看懂意思
回复
飞翔的猪
2010年08月27日 16:22:36
3楼
柱全截面的配筋面积为:As=2*(Asx+Asy) - 4*As_corner;
As_corner为柱一根角筋的面积,采用双偏压计算时,角筋面积不应小于此值,采用单偏压计算时,角筋面积可不受此值控制(cm2)。
Asx,Asy分别为该柱B边和H边的单边配筋,包括角筋(cm2)。
柱子配筋率不大于5%
楼主你自己根据上面公式,查PKPM 上的数据算下 配筋率超过没有啊!
回复
happywy19860124
2010年08月27日 16:32:37
4楼
是七度抗震的
回复
happywy19860124
2010年08月27日 16:35:53
5楼
是七度抗震的
回复
天柱
2010年08月27日 17:57:39
6楼
是不是PKPM双偏压惹的祸,可以再用CRSC软件配下试试。
回复
zhimaxigua
2010年08月27日 19:39:36
7楼
钢筋强度加大可能会好些
回复
zz2915
2010年08月27日 20:18:41
8楼
加大截面,如果轴压比很大的话,减小轴压比。。。
回复
tangfang280028
2010年08月27日 20:31:23
9楼
你的一侧的位移一定也与柱配筋一样偏大,我建议加大截面吧,应该是一侧的刚度小才这样的,配筋才会加大
回复
yiyingw
2010年08月27日 20:37:28
10楼
看下轴压比 配筋率一些指标有没超吧 如果指标能过 那配筋大也就没办法了!
回复
hjh99999
2010年08月27日 23:29:40
11楼
加大截面,如果轴压比很大的话,减小轴压比。。。
回复

相关推荐