钢柱的铰接与刚接问题透析求答
jesk807
jesk807 Lv.2
2010年08月27日 14:50:29
只看楼主

做一个门钢,钢柱底板是刚接锚栓,那屋面钢梁与此钢柱连接方式应为刚接还是铰接,如果能有CAD节点图,请传!反之。。。(是否有这种情况,当钢柱底为铰接时候,屋面梁与钢柱为刚接性质,当底部刚接时,屋面梁为铰接,以释放应力?

做一个门钢,钢柱底板是刚接锚栓,那屋面钢梁与此钢柱连接方式应为刚接还是铰接,如果能有CAD节点图,请传!反之。。。(是否有这种情况,当钢柱底为铰接时候,屋面梁与钢柱为刚接性质,当底部刚接时,屋面梁为铰接,以释放应力?
免费打赏
yfs007
2010年08月27日 15:29:00
2楼
不管在什么情况下,只要你做的是门钢,那就必须是梁柱刚接.给你一个图看看,要了解更详细的那就看看门钢图集.

[ 本帖最后由 yfs007 于 2010-8-27 15:34 编辑 ]
回复
mini结构师
2010年08月27日 16:30:45
3楼
对于门式刚架,不论什么情况必须梁柱刚接,柱脚可以刚接可以铰接。柱脚铰接、刚接取决于受力情况,也有可能是柱子的长细比太大,为了保证平面内稳定,形成柱底刚接。一般摇摆柱、抗风柱上下铰接。抗风柱必须上端铰接。
要是桁架和排架柱子那就一般是铰接。
回复
天涯居士
2010年08月28日 10:46:47
4楼

我不同意你的“不管在什么情况下,只要你做的是门钢,那就必须是梁柱刚接”的观点,对于多跨的中间钢柱,可以设置为两端铰接的摇摆柱。
回复
jesk807
2010年08月28日 17:23:51
5楼
请哪位朋友能不能详细说下门钢中柱的顶部及底部的连接情况!(由于我的表达不清楚,使得1,2楼的朋友回答的是边柱的情况,不过依然感谢)
(注:是中柱,非抗风柱)
在有夹层平台的门钢中,中柱底部与顶部又是如何连接情况???谢谢
回复
zenox
2010年08月29日 13:33:54
6楼
中柱一般都是上下铰接的
回复
hejoys225
2010年08月29日 14:33:56
7楼
“门钢”?这种结构叫“门刚”,门式刚架,刚接
回复
liuhanxin76
2010年08月30日 20:34:45
8楼
门式刚架中的中柱与屋面梁的连接,我见过的和计算过的均为固接节点.
回复
cx112358
2010年08月31日 10:00:50
9楼

完全赞同,抗风柱也都是上下铰接的
回复
scljc2010
2010年10月15日 22:54:31
10楼
抗风柱也都是上下铰接的
回复
kafeihfdcb
2010年10月16日 00:36:12
11楼
“门式刚架”千万不要写成“门式钢架”,“刚架”也不能随意写成“钢架”,字不一样,概念大相径庭。
“门式刚架”只是“刚架”的一种形式:门式。
关于什么是“刚架”,可以去看看《结构力学》课本,课本中有明确的定义。
不管哪个节点采用铰接还是刚接,最终都要形成一个平面内 “几何不变体系”,可以是静定的,也可以是超静定的。
同理,作为一个完整的结构,在两个平面都都要是“几何不变体系”,理论上可以是静定的,也可以是超静定的。
在现实工程中,绝大多数工程,都属于“超静定结构”。
结论:建议楼主好好复习一下大学课本。