二层地下室渗漏采用化学灌浆的总结
wuweisheng16
2010年08月27日 14:34:51
来自于建筑构造
只看楼主

两层地下室深达12m,地下水位高,施工后发现后浇带出现较多渗漏,后经化学灌浆处理,效果非常不错。现将总结上传,希望对大家有用

两层地下室深达12m,地下水位高,施工后发现后浇带出现较多渗漏,后经化学灌浆处理,效果非常不错。现将总结上传,希望对大家有用
869fbdade38a4f426d53.pdf
240 KB
立即下载
yuanmingguang
2010年08月27日 14:39:14
2楼
好资料,分析的比较全面,并且图文并茂,希望楼主多上传一些这样的实际性比较强的资料。
回复
zghwy
2010年08月27日 14:43:31
3楼
谢谢,学习中
回复
yuanmingguang
2010年08月27日 16:42:20
4楼
希望各位看过的人多发表一下自己的感想,当然,也可以提出一些讨论话题!!!请不要再发表什么谢谢之类的简单用语!!!
回复
wuweisheng16
2010年09月03日 09:26:07
5楼
希望各位看了后发表一下意见,这个做法以前很少接触。
大家或者有什么其他的处理办法的也可以拿来讨论一下撒
回复
syhzdy
2010年09月03日 17:29:29
6楼
好资料,谢谢楼主分享,对施工方面了解较少,正在学习中,希望大家都能把好分方法拿出来同大家分享。
回复
leesea2008
2010年09月03日 17:51:30
7楼
呵呵··我半天没下下来,看不到东西呐··?

不知道可不可以用发图片这种方式呐
回复
xylysrxrq1
2010年09月03日 22:39:45
8楼
基础底板漏水是比较常见的问题,高分子卷材采用冷粘接,在地下水位较高压力很大时,从我的经验比较容易出问题,尤其是桩头部位处理质量很值得怀疑,现在的高层动辄10m以上,基坑施工时水降不下去,止水帷幕渗漏太多。我处理过两个二层地下室的漏水,很麻烦,堵了这儿那儿又漏,尤其漏水局部破开发现混凝土漏振,简直没法处理,上文的堵漏一看就是专业队伍,武器装备精良。
回复
wangoceanwx
2010年09月20日 17:16:05
9楼
学习了

我们现在做的这地下室将来肯定用的到
那么多后浇带,施工缝

渗水就是这些地方
回复
lihongwei1985
2011年01月06日 09:51:36
10楼
非常感谢 下载学习中
回复
海阔天空0
2011年02月24日 21:26:55
11楼
遗憾,下载重复了,而且缺乏单价经济性介绍
回复

相关推荐

APP内打开