基础为独立基础,地梁施工就在原土浇一薄层混凝土作为底模施工,这样做是否改变了地梁受力?

基础为独立基础,地梁施工就在原土浇一薄层混凝土作为底模施工,这样做是否改变了地梁受力?
免费打赏
zhongfangfang520
2010年08月27日 12:50:52
2楼
我觉得需要看地梁下土质情况,如果为老土,绝对没问题。
如果不是,需要压实,也应该可以。
回复
klmyjwj
2010年08月27日 13:01:30
3楼
是老土,所以才可能改变了受力。
回复
b-baolixin
2010年08月27日 15:06:45
4楼
你的考虑是正确的,地梁的受力性能是改变的,因在地下,是否出现因不均匀沉降出现裂缝,一般的人是无法查到的,也不被人关注的,问题这样考虑是正确的。
回复
古今
2010年08月27日 16:25:11
5楼
你们所想到的问题,设计都会考虑到的。
虽然没有看到你的地梁截面及配筋,但通常配筋是面筋与底筋相同。
且箍筋间距是沿梁长布置的。
这样就能防止你们所担心的问题。
如果是产生不均匀下沉,地梁反向受力,面筋起作用,且地梁上的荷载也会抵消一部分。
如果均匀下沉,则与柱基共同工作。还起了柱基的水平约束作用。
回复
wjq184
2010年08月27日 18:14:18
6楼
你说的是基础梁么?如果是基础梁,本身就是承受地基反力的,当然是挨着地了,怎么会改变其受力特性呢?
如果是基础连梁(梁底标高比独立基础底标高高),那是以柱子为支座的,底部只是个模板而已,就像楼层支模一样,也不会有问题的。
不管是基础梁还是基础连梁设计都会有考虑的,我认为没问题的,个人观点,有请哪位高人指点。

[ 本帖最后由 wjq184 于 2010-8-27 18:15 编辑 ]
回复
wp1988
2010年08月27日 23:04:25
7楼
我觉得需要看地梁下土质情况,如果为老土,绝对没问题。
如果不是,需要压实,也应该可以。
回复