我要计算厂用电电流! 电压等级 负荷 电流 (KV) (KW) (A) 35 98724.5 ? 0.4 2858.15 ? 10 10240 ? 0.4 24352 ? 合计: 138174.65 最后的电流多少了 是不是44382.27A 有这么大么!
我要计算厂用电电流! 电压等级 负荷 电流
(KV) (KW) (A)
35 98724.5 ?
0.4 2858.15 ?
10 10240 ?
0.4 24352 ?
合计: 138174.65 最后的电流多少了 是不是44382.27A 有这么大么!
2楼
电压等级 负荷 电流
(KV) (KW) (A)
35 98724.5 ?
0.4 2858.15 ?
10 10240 ?
0.4 24352 ?
合计: 138174.65 最后的电流多少了 是不是44382.27A 有这么大么!
回复
3楼
很急的 快点 帮帮忙
回复
4楼
最后的电流?你不会是想把电流也搞个“合计值”吧?
回复
5楼
下面的合计是什么意思?
负荷的单位为什么是KW,而不是KVA?
用KW计算电流是不是还缺cosφ?!
回复
6楼
35KV和10KV应是变压器高压侧电压吧?35KV功率比0.4KV低压功率还大?不太合情理。有高压电机?
回复
7楼
为何总功率是138174.65 ?
98724.5+2858.15+10240+24352=136174.65
差2000呀!
回复
8楼
好多的参数没有吧貌似
回复
9楼
数据不全,lz应该把数据发全。
回复
10楼
路过
厂用电分电压等级吧,可分为35kV电压下的电流,以及10kV,400V电压等级下的电流,为什么要合计呢。。
从上面给的数据估算(功率因数0.8)
第一项,2000多安
第二项,5000多安
第三项,700多安
第四项,10000多安
回复