Honeywell水阀执行器的问题
tjxchon
tjxchon Lv.2
2005年12月14日 09:42:24
来自于中央空调
只看楼主

在中央空调自控工程中我经常使用Honeywell执行器(ML7421A、B),发现在执行器线路上其工作电压AC24v、和控制电压DC2-10v是共地的。这样使用有没有付作用,我个人认为应有。请教

在中央空调自控工程中我经常使用Honeywell执行器(ML7421A、B),发现在执行器线路上其工作电压AC24v、和控制电压DC2-10v是共地的。这样使用有没有付作用,我个人认为应有。请教
免费打赏
zys0000
2005年12月16日 11:55:02
2楼
其工作电压AC24v、和控制电压DC2-10v是共地的,有问题吗?只要不是共零就行了。
回复
tjxchon
2005年12月16日 14:21:09
3楼
AC24v是通过变压器转换过来的,如何去区分零线?ac24v两线并不是随意接的。是有极性要求的
回复
stonepan1234
2005年12月23日 18:35:39
4楼
没有问题的,只要将信号的负极和进变压器N极对应的那端公用即可。
对24VAC电压器来说,进线N极对应的出线就是其24VAC的零线。
本人是做HONEYWELL调试的,肯定不会有错,赫赫