手术部净化空调
jimtxj
jimtxj Lv.3
2005年12月14日 08:59:40
只看楼主

图纸简介: 夏季,先通过新风机内足够多的盘管确保将新风除湿处理到14°C以下,针对冷水盘管除湿能力有限的情况,在盘管后设置直冷式除湿机,确保可以将新风除湿处理到12°C以下,并通过除湿机的冷凝器升温回收能量,经过这样集中除湿处理的新风与循环风混合,再经过纯温度处理至送风温度。

图纸简介: 夏季,先通过新风机内足够多的盘管确保将新风除湿处理到14°C以下,针对冷水盘管除湿能力有限的情况,在盘管后设置直冷式除湿机,确保可以将新风除湿处理到12°C以下,并通过除湿机的冷凝器升温回收能量,经过这样集中除湿处理的新风与循环风混合,再经过纯温度处理至送风温度。
6a17a071bfa6ac24e533.rar
0 B
立即下载
免费打赏
zht2004
2005年12月14日 14:02:11
2楼
感谢提供,规模大啊
回复
zcalert
2005年12月15日 11:34:08
3楼
投资巨大啊,好象是灵镜的工程吧。一般医院还采用不了。
回复
jaky9923
2005年12月27日 11:27:39
4楼
我不赞成这样的除湿方式,可以降低冰机的出水温度到5℃,除湿机的造价太高了!谢谢!
回复
vincent_lv
2006年01月11日 15:05:45
5楼
其实应该算算初投资和后期运行费用的,不过好象没人考虑这些问题!
回复