前不久做了几栋住宅楼(6层,仅有电视、电话、网络)电源进线设置spd,弱电仅做管盒预留设计,故在设计说明中提到进线设置spd,我们这审图的说我没有计算N值(N=N1+N2),违反《建筑物电子信息系统防雷技术规范》中第4.2.1条,好郁闷,好困惑。请问:1,各位是不是自从《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 实施以来,每栋建筑物都计算?2,如果电源进线及弱电进线都作了spd,还要给审图的计算吗?3,难道多层住宅楼设计中弱电仅作管盒预留设计,也要计算?
1,各位是不是自从《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 实施以来,每栋建筑物都计算?
2,如果电源进线及弱电进线都作了spd,还要给审图的计算吗?
3,难道多层住宅楼设计中弱电仅作管盒预留设计,也要计算?
4,现实情况是部分数据不清楚(如:线路长度、电阻率),如何计算?