建筑物电子信息系统防雷风险估算
wengpeng
wengpeng Lv.6
2005年12月13日 21:07:39
来自于防雷减灾
只看楼主

前不久做了几栋住宅楼(6层,仅有电视、电话、网络)电源进线设置spd,弱电仅做管盒预留设计,故在设计说明中提到进线设置spd,我们这审图的说我没有计算N值(N=N1+N2),违反《建筑物电子信息系统防雷技术规范》中第4.2.1条,好郁闷,好困惑。请问:1,各位是不是自从《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 实施以来,每栋建筑物都计算?2,如果电源进线及弱电进线都作了spd,还要给审图的计算吗?3,难道多层住宅楼设计中弱电仅作管盒预留设计,也要计算?

前不久做了几栋住宅楼(6层,仅有电视、电话、网络)电源进线设置spd,弱电仅做管盒预留设计,故在设计说明中提到进线设置spd,我们这审图的说我没有计算N值(N=N1+N2),违反《建筑物电子信息系统防雷技术规范》中第4.2.1条,好郁闷,好困惑。请问:
1,各位是不是自从《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 实施以来,每栋建筑物都计算?
2,如果电源进线及弱电进线都作了spd,还要给审图的计算吗?
3,难道多层住宅楼设计中弱电仅作管盒预留设计,也要计算?
4,现实情况是部分数据不清楚(如:线路长度、电阻率),如何计算?
5,各位前辈是如何贯彻此规范的?如果照审图的去做,普通住宅还要做建筑物电子信息系统防雷风险估,觉得设计越做越麻烦了,有些无所适从了。
s9
2005年12月13日 22:13:29
2楼
审图这样提问可能太牵强。
你可以这样回答:”我是根据4.1.2.2条来确定该建筑物电子信息系统为D级,无须计算N=N1+N2"
回复
s9
2005年12月13日 22:20:55
3楼
再看该规范,其不同防护等级的措施只对5.4.5条计算机网络有严格体现,而住宅网络设计仅设计管线,其SPD于供电SPD完全是2个东西,管线设计图一般表示不出来信号电涌保护器。所以.......强烈质疑审图。
回复
李兴龙机电科技
2005年12月14日 11:44:21
4楼
有些审图很混蛋,它自己都没搞明白。
回复
李兴龙机电科技
2005年12月14日 11:45:47
5楼
http://co.163.com/forum/content/225_191750_1.htm
回复