BTTZ氧化镁电缆和YJV电缆有和区别,两者能互换吗?比方BTTZ4*150可以用YJV的何种规格替代
BTTZ氧化镁电缆和YJV电缆有和区别,两者能互换吗?比方BTTZ4*150可以用YJV的何种规格替代
2楼
载流量方面,二者区别不大,故可以等截面互换。
但是前者可直接在空气里敷设,而后者作为消防线路时不可直接敷设;前者贵但防火性能最佳,而后者仅为一般电缆。
回复
3楼
谢谢,那第二个问题呢?
回复
4楼
回复
5楼
是否可以互换主要看此电缆带的负荷的性质。
回复
6楼
可以换:前者明敷.后者因要防火保护,使用时要考虑温升,一般放大一级,并要五芯线。
回复