请教电缆
kl2
kl2 Lv.3
2005年12月13日 19:31:47
只看楼主

BTTZ氧化镁电缆和YJV电缆有和区别,两者能互换吗?比方BTTZ4*150可以用YJV的何种规格替代

BTTZ氧化镁电缆和YJV电缆有和区别,两者能互换吗?比方BTTZ4*150可以用YJV的何种规格替代
免费打赏
大鼻山
2005年12月13日 19:36:10
2楼
载流量方面,二者区别不大,故可以等截面互换。
但是前者可直接在空气里敷设,而后者作为消防线路时不可直接敷设;前者贵但防火性能最佳,而后者仅为一般电缆。
回复
kl2
2005年12月13日 19:50:03
3楼
谢谢,那第二个问题呢?
回复
han2003
2005年12月13日 20:22:05
4楼
回复
yzj_xj
2005年12月13日 22:32:53
5楼
是否可以互换主要看此电缆带的负荷的性质。
回复
kaibo
2005年12月21日 07:40:23
6楼
可以换:前者明敷.后者因要防火保护,使用时要考虑温升,一般放大一级,并要五芯线。
回复

相关推荐