大家说说梁铰接的问题吧!
xuetulee
xuetulee Lv.3
2010年08月26日 20:44:40
只看楼主

做一个项目,老总说一般次梁与主梁相交时次梁一般点铰接。而院里另一派学说是不用点铰接,就按模型来计。如果个别超筋,依据情况点铰接。请大家讨论下,到底是点还是不点。

做一个项目,老总说一般次梁与主梁相交时次梁一般点铰接。而院里另一派学说是不用点铰接,就按模型来计。如果个别超筋,依据情况点铰接。请大家讨论下,到底是点还是不点。
免费打赏
o如梦无痕o
2010年08月26日 21:01:10
2楼
老总是按着 手算的想法 并从安全的角度去考虑
不考虑次梁的刚度对整个结构的贡献
无形中就增加了地震力对主梁的影响 ,这样主梁配筋就会加大 。应该比较安全
而次梁不点铰接 考虑了次梁对结构整体刚度的影响
这样比较经济
当部分次梁 因为固结传递到主梁上的弯矩使 主梁受扭超筋
这样就点铰接
有人觉得这样不是自欺欺人么
其实不是这个道理
点了铰接后 PKPM配筋算出来 就会使次梁上的上部钢筋很小
这样会减少次梁对主梁的影响 所以点铰接有的时候会算过。
另外 尽量避免一边固结一边铰接
这样这跟梁就类似于 悬挑梁 这样受力模式不怎么好。
以上仅仅是我浅薄的看法
如果有错误
欢迎大家指正
回复
05100210
2010年08月26日 21:02:50
3楼
点铰接我想是为了保证主梁的安全,释放掉对主梁的扭矩。不点铰,主梁能算够也没有问题。只是有时候遇到主梁的变形引起次梁负弯矩很大,支座配筋太多,个人觉得不合理,这时候点铰释放,配筋会节省很多。
回复
jiutian1025
2010年08月26日 23:16:38
4楼
手算时主梁一般都是铰接(考虑了刚度比)
次梁与主梁按铰接
回复
jyz6305380
2010年08月27日 08:31:13
5楼
尽量不要点铰接,除非算不下来的情况下,点交接
回复
fzdxchenluhong
2010年08月29日 20:50:30
6楼
这个点不点铰,关键看主次梁的刚度关系。还有点铰接以后等于默认允许梁处于裂缝工作,可以自由转动。所以个人认为除非主梁扭转得很厉害,不然尽量少点铰接。可以试试加宽主梁。
回复
asusf5vl
2010年08月31日 10:33:07
7楼
这个点不点铰,关键看主次梁的刚度关系。还有点铰接以后等于默认允许梁处于裂缝工作,可以自由转动。所以个人认为除非主梁扭转得很厉害,不然尽量少点铰接。
我也是这样认为的
回复
zhx64963117
2010年09月01日 14:07:38
8楼
相同问题,已做了答复。怎么大家老是对这种事情争论过来争论过去的。有啥好争论的,本来就是一个粗略的计算。
点铰问题,重点就在于“允许开裂,卸载”,把握这个东西就行了。
哎……:Q :Q
看这个贴 http://bbs.co188.com/content/0_2327899_1.html
回复
owen11111111
2010年09月01日 15:05:02
9楼
学习了。。但是还是不知道,到底点 还是不点。
回复
kayllen
2010年09月01日 15:55:55
10楼
学习了,终于明白什么时候点绞,什么时候不点绞了。
回复
mcpole
2010年09月02日 10:02:18
11楼
正常情况下都是不点交接的吧,这样模型更加接近实际情况吧!
回复

相关推荐