疑惑:断路器分闸后出线端有100V左右电压
jinzita
jinzita Lv.3
2005年12月13日 15:34:07
来自于断路器
只看楼主

10kV断路器分闸后,断路器出线端有100V左右电压,架空出线接三台变压器,不知是什么原因,请赐教。

10kV断路器分闸后,断路器出线端有100V左右电压,架空出线接三台变压器,不知是什么原因,请赐教。
oyxdw2003xp
2005年12月13日 15:51:21
2楼
正常。如果是与变压器相连。因为变压器相当于一个电容了。三相短路放电就OK了
回复
godbb
2005年12月13日 16:09:13
3楼
感应电吧,

接地放电一下,就好了