原文详见 http://www.people.com.cn/GB/news/37454/37462/3664843.html 姜文源认为,范围越小的区域对管网的冲击就越大,而范围越大的话对管网的冲击反而会小。我认为对于该观点必须有几点假设。1、是支装管网末端或者未改造的环状管网(即旧有的环状管网管径偏细)。2、单一功能的建筑群,最好只针对住宅群,比较有可比性。不过我能理解姜针对自来水公司说这些的原因,如果自来水公司不能保证水压水量,无负压没法发挥效果,反而有可能会影响管网。
原文详见 http://www.people.com.cn/GB/news/37454/37462/3664843.html
姜文源认为,范围越小的区域对管网的冲击就越大,而范围越大的话对管网的冲击反而会小。我认为对于该观点必须有几点假设。1、是支装管网末端或者未改造的环状管网(即旧有的环状管网管径偏细)。2、单一功能的建筑群,最好只针对住宅群,比较有可比性。
不过我能理解姜针对自来水公司说这些的原因,如果自来水公司不能保证水压水量,无负压没法发挥效果,反而有可能会影响管网。
请同行指正。
22楼
此话不完全正确.但作为大会发言,也只能这样说,因为不可能象作学术报告样,把各种情况分析一清二楚.比如:
有设计规范知:室外给水管网管径的确定根据不同的规模,是不同的,有最大时,有设计秒流量,如果范围越小的小区,小得来对管网毫无影响(很少人用此设备),还有一种情况,如果都用此设备,则与该小区人员的使用性质有关,比如早上都在加用水,由于规模大,对管网的冲击也大.所以,如果要考虑用此设备的小区,市政主管网就不能用传统的计算方法.
回复
23楼
楼上的见解很独到。
回复
24楼
首先我们得肯定姜文源发言有一定的道理,但也有问题存在,比如他的后两点认为:
第二,据计算,越是范围小,设计秒流量越是大于最大小时流量;越是范围大,设计秒流量肯定要小于最大小时流量。我们的观点就是范围越大的话对管网的冲击反而会小,范围越小的话对管网的冲击就反而越大。这一点,自来水公司应全面了解。第三,设计院以前也有问题,假如算出来的流量是5升每秒的话,需要选一个泵,有的人就选5升每秒的泵,有的可能想留点余地,选的泵要大一些。假如给它加大到8升,这样对管网就不利。因为它的功率太大,给出的水就不太合理,它实际上是按8升来供,这样就容易对管网造成不良后果。
1、没有设定计算的条件,这与小区的楼层性质有关(比如是居住型还是办公楼或者是两用型)。在设定条件的情况下范围越小,用秒流量设计肯定大于最大小时流量,这将造成选择过大的泵,损失能源消耗。在范围大的情况,用秒流量设计将不能达到用户最大用水量的要求,这要求我们通过规范参考,实际调查,再选定设备,目的减小对管网的冲击。
2、没有意识到变频供水的作用。如果当流量是5升每秒就能满足用户的需求时,采用5升每秒的泵,当用水增大时将造成泵超负荷运转,容易烧电机。通常需要选用流量稍大的泵,如文章所说8升的泵,由于变频恒压供水能够调节泵的的频率,能够维持水压变化和流量变化所带来的供水不足,这将不存在对管网造成不良后果。
回复
25楼
无负压设备---以前位听说过,谁能解释一下原理?
回复
26楼
现在市场上这种无负压设备越来越多了,几乎每个做水泵的厂家都做这种设备,这可不是多多益善阿!希望赶快出台关于无负压的规范,以便指导我们搞设计工作,同时也规范一下这些厂家。
回复
27楼
其实原理很简单的,就是压力水罐,上面加个能进气排气的阀门,正常时室外管网供水室内泵等于是接力加压,当室外管网断水时,室内水泵吸水,阀门进气(此时也有可能被气体污染水源),到了最低水位,水泵停泵;室外管网恢复供水罐内气体又被排出罐体。
大体就这么个意思。
回复
28楼
除了可以利用管网的富裕能量(水压)外,极有可能对管网造成二次污染。怎么解决?
回复