1.高层住宅电梯前室,楼梯口通道照明,应急照明,疏散照明可以不可以共用一个双电源切换配电箱?2.电井配电箱式明装还是嵌墙安装?理由?由于规范不熟悉,找不到,特来求助!!
1.高层住宅电梯前室,楼梯口通道照明,应急照明,疏散照明可以不可以共用一个双电源切换配电箱?
2.电井配电箱式明装还是嵌墙安装?理由?
由于规范不熟悉,找不到,特来求助!!
2楼
《民用建筑电气设计规范》:13.8.1火灾应急照明应包括备用照明、疏散照明、...................。
13.9.12应急照明电源应符合下列规定:
1
2
3高层建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电。宜根据工程具体情况,设置应急照明配电箱。
4备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在在应急照明电源输出回路中连接插座。
电井内配电箱一般为明设,我考虑一是电井一般是剪力墙结构,暗箱不好预留;二是电井内电缆大多在桥架、线槽内,如暗箱,不好进、出线。
回复
3楼
1、可以,我做过有的在一层统一一个双电源箱上到各楼层,也做过各楼层一个双电源箱;具体做法查图集;
2、规范没有规定,明装暗装都没有关系
回复
4楼
1、可以,我做过有的在一层统一一个双电源箱上到各楼层,也做过各楼层一个双电源箱;具体做法查图集;
2、规范没有规定,明装暗装都没有关系
回复
5楼
我的思路是在地下一层设置一个应急照明和疏散照明配电箱(包括电井照明和屋顶航空障碍灯),其他电井插座和电梯前室照明按每层一个箱子设置,有没什么问题?
[