发电机运行问题
hai_dao2008
2010年08月26日 16:45:09
来自于电站工程
只看楼主

请问:发电机在励磁电流、温度等指标未超标的情况下,是不是可以低于其额定功率因数下长期稳定运行?对发电机有没有其他寿命影响?谢谢!![ 本帖最后由 hai_dao2008 于 2010-8-27 14:49 编辑 ]

请问:发电机在励磁电流、温度等指标未超标的情况下,是不是可以低于其额定功率因数下长期稳定运行?
对发电机有没有其他寿命影响?
谢谢!!

[ 本帖最后由 hai_dao2008 于 2010-8-27 14:49 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2010年08月26日 17:41:58
2楼
“低于其额定功率因数下长期稳定运行?”

楼主的意思是:发电机出力不足时,能不能多带点无功?

可以,而且是提倡的。能带多少,有个限度,就是电流不能超额定值。

发电机输出电流在额定值以内,不影响发电机和辅助设备的使用寿命。
回复
hai_dao2008
2010年08月27日 08:55:23
3楼
:kiss: 谢谢区管!我也是这么想的,
但是我看到有些电厂规程上说发电机不允许长期低于其额定功率因数运行
我觉得只要电流、温度不超标就行。是不是那些规程太教条了?:lol
另:不知大家有没有发电机功率圆这方面的电子书籍?

[ 本帖最后由 hai_dao2008 于 2010-8-27 14:51 编辑 ]
回复
lzq_123
2010年08月27日 23:39:54
4楼
功率因数的高低关系到输配电线路、设备的供电能力,也影响到其功率损耗而已,可以运行。
回复
gaolao9711
2010年09月05日 11:30:35
5楼
一般都是0.8吧,
回复
yaoguizhong213
2010年09月06日 22:37:05
6楼
谢谢区管!我也是这么想的,
但是我看到有些电厂规程上说发电机不允许长期低于其额定功率因数运行
我觉得只要电流、温度不超标就行。是不是那些规程太教条了?
另:不知大家有没有发电机功率圆这方面的电子书籍?



你看到的规程估计是为了节能。多带无功损耗大,发电机的发热量也大。


发电机功率圆?发电机有P-Q曲线,就是限制有功—无功量的关系的。发电机的说明书里都附。
回复
mengming888
2010年09月09日 22:31:46
7楼
电流不能超额定值。

发电机输出电流在额定值以内,不影响发电机和辅助设备的使用寿命。

规程应该有吧!可能是你们电厂制定规程的人不想多带无功吧,影响效益?
回复
zzj185
2010年09月10日 14:44:20
8楼
可以吧,电压电流不超过额定值就行了吧。
回复
guanzhongren
2012年05月20日 11:47:32
9楼
欠励了也不一定能长期运行!
回复
sufeixuechun
2014年04月07日 10:08:17
10楼
应该没问题的
回复

相关推荐

APP内打开