关于水泵结合器与建筑物外墙距离的思考
myhvac
myhvac Lv.6
2010年08月26日 16:06:25
只看楼主

最近有个工程,甲方问水泵结合器与建筑物外墙的距离是多少,我一时有点迷糊。回来查了下规范,还真没找到明确的条文。就规范中的一些相关的东西,进行了一些对比,列在下面,供大家讨论。首先,水泵结合器与室外消火栓有一定联系,着火后室外消火栓的主要功能是给消防车供水,水泵结合器是与消防车对接给建筑供水。两者有一个共同点都要满足消防车的对接。在规范中明确说室外消火栓与建筑物的距离是5米(GB 50045-95 7.3.6),就其条文解释是“消火栓周围应留有消防队员的操作场地”,那是不是说水泵结合器也要满足相同要求。在这里,规范中满足操作场地是不是应该有两个原因,一个是消防车要停的下管要接的上,二是因建筑物起火其下的消火栓不能靠的太近。

在人防规范(GB 50098-98 7.5.3)“水泵结合器和室外消火栓应设置在便于消防车使用的地点,距人防工程出入口不宜小于5m”,这是不是说与建筑特的距离要求,而是与出入口的距离要求,数值也是5m。在这里把水泵结合器与室外消火栓写在一下,看起来他们的设置原则是一样的。
再次,在09年发布的技术规程,很遗憾的只是提到与人防出入口有距离要求的情况。
czc2351
2010年08月26日 21:32:01
2楼
条文说明上有的。
回复
myhvac
2010年08月27日 10:48:37
3楼
哦,查到了。
昨天查图集,发现有两种安装方式,其中之一就是墙壁式,我还以为没限制了呢,看来还是有限制的。
回复
梦想成真321
2010年08月27日 17:34:23
4楼
依据规范,7.3.6 室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10~15L/s。
室外消火栓应沿高层建筑均匀布置,消火栓距高层建筑外墙的距离不宜小于5.00m,并不宜大于40m;我个人理解5米即可啊
回复
huanghe521
2013年10月29日 08:23:43
5楼
正好遇到这样的问题,学习一下
回复