关于《砌体规范》3.2.1-4中灌孔砼强度等级与块体强度等级之间关系的疑问
zhangdaqian1910
2010年08月26日 16:05:39
只看楼主

《砌体规范》(第一版,第一次印刷)3.2.1-4中规定,灌孔砼强度等级不宜低于两倍的块体强度等级,但在施兰青《指南》中却将此条写为“不应低于1.5倍的块体强度等级”,而这正与《砌体规范》(GB5003-2010)(征求意见稿)中的规定一致。那么在这次考试中如果出现类似题目,该如何取值??请达人出手指教!

《砌体规范》(第一版,第一次印刷)3.2.1-4中规定,灌孔砼强度等级不宜低于两倍的块体强度等级,但在施兰青《指南》中却将此条写为“不应低于1.5倍的块体强度等级”,而这正与《砌体规范》(GB5003-2010)(征求意见稿)中的规定一致。那么在这次考试中如果出现类似题目,该如何取值??
请达人出手指教!
免费打赏
zhangdaqian1910
2010年08月26日 17:25:15
2楼
期待达人出现~~~~~~~~~~
回复
zhangdaqian1910
2010年08月26日 20:50:14
3楼
继续期待~~~~~~~
回复
无星的月
2010年08月27日 12:11:15
4楼
当然以现有规范为准
回复
fishernet
2010年08月27日 13:51:53
5楼
应该以规范为标准,而不是征求意见稿
再说,对于可能存在修改的部分,一般不会作为专门的考试点来出的
回复
ljy860921
2010年08月27日 21:06:16
6楼
新版的规范后面有个局部修订的,以那个为准,我的是09年9月第六次印刷的规范,在154页最上面,已经改过来了,不应低于1.5倍的砌体强度等级,这个2002的局部修订,建设部第67号公告,2002年9月27号发布
回复
zhangdaqian1910
2010年08月28日 10:38:30
7楼
zhanwei712这位朋友的意见应该是标准答案!谢谢啦!!!
回复
jsntzwd
2010年08月28日 14:25:59
8楼
8楼为正解,支持
回复
lbp120d
2010年08月30日 08:57:16
9楼
没有找到这个勘误了,郁闷
回复
无星的月
2010年09月03日 18:05:00
10楼
不会吧,这么随便
回复

相关推荐

APP内打开