如果冷冻水流量变为50%,出水温度不变,那么制冷机的负荷能减为50%吗?
如果冷冻水流量变为50%,出水温度不变,那么制冷机的负荷能减为50%吗?
12楼
理论研究吧.真的中央空调冷冻水百分之五十流量的话.靶式流量计断开会停机的,若强行设定流量开关的话.出水温度肯定下将.PID控制范围有现
回复
13楼
模拟一下吧。。。
用EES
回复
14楼
我认为,负荷减少一半,自动机组冷量也应该减少一半,但是由于换热器面积是100%,传热温差应该减小,蒸发温度升高,所以机组能级应该少于一半,个人观点,请指点
回复
15楼
个人认为,如果负荷减半,冷量也会减半,由于换热器仍是100%,传热温差会减小,蒸发温度会升高一点,冷凝温度会降低一点,不考虑压缩机本身因素,机组COP会升高,压缩机能级值应低于50%。请各位指正。
回复
16楼
如果回水温度也不变的话,当然,制冷机输出冷量就减了一半。
回复
17楼
不好说
回复
18楼
这个问题比较复杂,首先是机组的输气量会变化,还要看水温的设定由于水量减少温差也会加大,由于温差变大所以冷量要大于己于人50%
回复
19楼
回答这个问题,首先看制冷机负荷率的定义,此问题最终简化为由冷冻水带出的冷量与满负荷条件下冷量之比,至于机组的调节特性等一堆问题不需要再考虑。影响这个问题答案的条件有两个未给出:
1)冷冻水进水温度,是否有变化?
2)除冷冻水流量之外,机组的其它运行条件是否与额定运行条件相同?
这类论坛上讨论的问题,毕竟有别于选美节目的智力测验,许多前提是可以按技术常规进行约定的,如果用选美的方式来技术论坛讨论,除了增添一堆笑料之外,无助于论坛的健康发展。毕竟参与此论坛的网友,基本上是一些技术知识和经验都比较欠缺的年青人,论坛有责任对他们的成长给予正确的引导。
回复
20楼
这个问题 有许多说法. 不能确定
回复
21楼
题目没有问原因,何必把问题复杂化?人为调节也罢,其它原因导致水流量变化也罢,何原因在影响机组的运行状态先不需要管。
机组以100%负荷率的正常运行状态为基础,只要进水温度不变,出水温度不变,流量减半,负荷就减半。确定是否出现了负荷率减半的现象,题目就做完了。
回复