如果冷冻水流量变为50%,出水温度不变,那么制冷机的负荷能减为50%吗?
如果冷冻水流量变为50%,出水温度不变,那么制冷机的负荷能减为50%吗?
2楼
按你的说法制冷机的负荷能减少,但能减少多少不好说。
可是机组是否允许冷冻水流量减少这么多需要再探讨!
回复
3楼
冷机负荷匹配需求冷量,而需求冷量=C*F*(T回-T供)。
现C,T供不变,由于T回不知道,即使知道F减少了一半,需求冷量仍不知如何变化,所以不能判定冷机负荷会如何变化。
回复
4楼
同意你的观点,由于流量变化,冷凝温度会变化,出水温度会发生变化。
应该无法判断这个结论。
回复
5楼
不好说,压缩机制冷量和水量不是线性关系
回复
6楼
有一个疑问,流量改变,出水温度能不变吗?我觉得应该改变。
流量变小,蒸发温度应该降低,出水温度也降低才对呀!
回复
7楼
首先得弄明白水流量为何改变。通常原因是负荷侧需求变小了,主机输汽量也变小了,此时改变系统水流量就不会降低出水温度。出水温度低于设定值主机能量控制会进一步减少输汽量。
如果不存在上述负荷变化的条件,谁会去变什么流量呢?
当然,假如负荷不变,压缩机输汽量也不变,仅是把它看作一个制冷思考题,li斑竹的结论正确。
回复
8楼
有N种解的问题!
回复
9楼
说说看你的想法,来讨论一下!这个问题确实需要讨论!
回复
10楼
由于实际冷负荷的改变,冷冻水流量改变为原设计流量的50%,这时按空调末端需求冷冻水进、出水温差不变,那么制冷机的负荷也要适应实际冷负荷的变化减为50%,这个答案是成立的。但实际虽然冷冻水流量为50%,假设冷却水流量也降为50%,但对同一台机组,蒸发器的蒸发面积,冷凝器的冷凝面积,冷却塔的冷却面积仍为100%,故制冷机的制冷量是大于50%的。
回复
11楼
看到几位高手的讨论,实在受用,不过我对张三兄弟的N解答方法,感兴趣,不知老大能否说上几个?
回复