一道难题,请网友帮助解决
jyh2889848
jyh2889848 Lv.2
2010年08月26日 12:07:55
只看楼主

集中热水采暖系统是按照95℃/70℃参数设计的,现需要直接采用130℃/70℃高温热水锅炉供热,锅炉说明书标记的锅炉本体阻力40KPa,如不采取其他措施,对循环水泵的以下哪种处理方式是正确的A、 可以使用原来的循环水泵B、 流量和扬程均增加为原来的2.4倍C、 循环水泵的流量不变,扬程需要增加约20mD、 循环水泵扬程不变,流量增加为原来的2.4倍这道题怎么做呢?请网友帮助解决。

集中热水采暖系统是按照95℃/70℃参数设计的,现需要直接采用130℃/70℃高温热水锅炉供热,锅炉说明书标记的锅炉本体阻力40KPa,如不采取其他措施,对循环水泵的以下哪种处理方式是正确的
A、 可以使用原来的循环水泵
B、 流量和扬程均增加为原来的2.4倍
C、 循环水泵的流量不变,扬程需要增加约20m
D、 循环水泵扬程不变,流量增加为原来的2.4倍

这道题怎么做呢?请网友帮助解决。
免费打赏
tpezzh123
2010年08月26日 18:41:14
2楼
这道题本身不严谨,有以下问题:
1.负荷是否发生变化,若不变化,用130℃/70℃高温热水锅炉,循环水量将减少,扬程也将降低,而不是增加,答案中没有可选的。
2.锅炉说明书标记的锅炉本体阻力40KPa,是指130℃/70℃还是指95℃/70℃锅炉的?即使锅炉不变,配套的管路是什么情况?
回复
jyh2889848
2010年08月26日 20:20:01
3楼
此题目选C,几经周折,我找到了张锡虎老师的答疑,现给各位网友共享如下:
锅炉在130℃/70℃温差条件流量下的阻力为40KPA,系统循环水泵流量是按照95℃/70℃温差条件确定的,无需增加,但经过锅炉的阻力会增加,因此循环水泵的扬程应增加。

以下为转自张工的答疑:
47题说的是系统按照95/70℃设计,而采用130/70℃、供回水温差60℃的热水锅炉,说明通过锅炉的流量需要增加,相应通过锅炉的阻力也需要增加。因此,循环水泵的扬程应该适当增加以满足增加的锅炉阻力,而流量本来就是按照供回水温差25℃确定的,并不需要增加。
48题仍然说的是系统按照95/70℃设计,而采用130/70℃、供回水温差60℃的热水锅炉,说明通过锅炉的流量需要增加,相应通过锅炉的阻力也需要增加。但是,如果增设跨越锅炉的旁通管,仍使锅炉维持供回水温差60℃运行,通过锅炉的阻力不变,就可以使用原来的循环水泵了。例如,锅炉的进水温度70℃,出水温度130℃,而与跨越锅炉的旁通管的70℃水混合,仍可达到系统供水温度95℃。这是在实际运行过程中常用的一种方法。
张锡虎 发表于 2009-7-29 11:24

举个事例来讲吧。
热水采暖系统和热水锅炉的负荷都是6MW,系统按照95/70℃设计,循环水量是206.4m3/h,而130/70℃供回水温差60℃的热水锅炉,其额定流量是86 m3/h,锅炉水系统的阻力,是按照流量86m3/h给出的。
如果热水采暖系统和热水锅炉通过按照系统循环水量确定的循环水泵直接对接,通过锅炉的流量势必需要增加,阻力也会增大。
张锡虎 发表于 2009-8-5 11:47
回复
ylttzkx
2010年08月30日 15:38:42
4楼
我也觉得这题有问题。
采用130/70℃的热水锅炉后,锅炉本身的结构和换热面积等参数能保证出水温度吗?真正运行时又会怎样?
但仅仅为做题而做题,倒无话可说