常规机组的进出水压差偏大有什么问题出现?

常规机组的进出水压差偏大有什么问题出现?
免费打赏
garyzl
2005年12月15日 15:42:16
2楼
工程中有异物进入造成堵塞吧。水压过大会产生流量减少,流量减少会换热效果差,如果是蒸发器,例如板换可能会结冰,膨胀后漏气
回复
dongzhesheng@co163
2005年12月15日 19:15:46
3楼

说反了!机组(蒸发器或冷凝器)进出口压差大说明流量大,往往由于水泵配大了所致。
回复
dongzhesheng@co163
2005年12月17日 10:29:37
4楼
这个话题怎么往下就没人接着发言呢?我感觉还有些人对此认识不清,愿意继续说几句。我有当教师的职业病,请看不惯的人多多包涵,说的不对请指正。
无论是管段、阀门附件、或是设备,其进出口两端压差与通过的流量之间为二次函数关系,流量大则压差也大,反过来说压差大则通过流量也大。
也许有人反问,把阀门关小一些,岂不是增大了压差,为何通过流量却减少了呢?这是此问题的另一方面,此时阀门两端压差仍然与通过流量呈二次函数关系,但比例系数变了,原来(关小开启度之前)的二次函数图像较平缓,而现在的图形更陡峭,所以虽增大压差但流量却降低。
对于楼主的问题,机组(蒸发器或冷凝器)的内部构造(流程数、流通截面、流程长度等等)是固定不变的,不可能像阀门那样可以改变流量特性曲线,所以进出口两端压差大,必然意味着通过流量大。
当然还有一点应注意,设备进出口两端的压力表,一定要装在进出口阀门内侧,这样既便于检修拆换,还可避免出现误判。比如出现楼主所提出压差大的现象,而压力表装在阀门外侧,此时就要先检查阀门是否开足,如果阀门开启度很小,说明所谓的机组两端压差大并不真实,流量肯定较小。
回复
quandunhai
2005年12月17日 10:33:49
5楼
有道理.看后,再到现场去调整调整.
回复
zys0000
2005年12月17日 11:48:02
6楼
有些机组在蒸发器或冷凝器进出口设有压差开关,比用水流开关灵敏度高
压差小于设定值时说明水流量不足,机组会保护停机
压差大于设定值太多时说明水泵配大,对机组寿命有影响
另外dongzhesheng说的压力表安装位置是正确的,很多安装单位容易忽视
回复
dongzhesheng@co163
2005年12月18日 10:48:47
7楼
仔细再想一下,2楼的判断也是可能发生的,我在3楼批评他“说反了”不妥。当杂物堵塞换热器管的部分通道,不就相当于阀门关小开启度吗,同样使换热器的流量特性曲线变得更陡峭,导致流量减少。归纳一下楼主问题的2种可能:
1、如果是经过冲洗、换水,新投入使用的系统,通常可能是水泵选大了导致压差大。
2、如果是经过较长期使用的系统,换热器两端压差逐步显现比原先的压差值大,通常可能是异物堵塞了部分管路,应及时清洗换热器列管。
回复
峰哥
2005年12月18日 16:29:57
8楼
这里面的同行还很多呀!向你们学习,期待和你们讨论问题!
回复
pqc921
2007年05月27日 11:22:53
9楼

如果部分管路堵塞了 就象关小了阀门了一样 阀门关小了(想象下阀门都关死了压差会是多少) 压差因该是更加低吧 压差大了因该只可能是选大了水泵,
解决的方式我认为有以下几种
1换水泵
2调整水泵阀门
3适当的打开旁通阀或与机组并联的水阀
回复
lxb-000
2007年05月27日 15:00:46
10楼
还有一点,系统进入空气使水流量不足,需手动排气!
回复
pqc921
2007年05月27日 16:01:27
11楼
压差大是水流量偏大吧 系统进空气好象跟压差大没有直接联系吧 系统要是有空气的话 压力表会有比较剧烈的晃动