一般两根建筑排水出户管之间距离多少可在室外合用一个检查井呢?间距两米左右可合用检查井吗?
一般两根建筑排水出户管之间距离多少可在室外合用一个检查井呢?间距两米左右可合用检查井吗?
2楼
两米太大.检查井内径有0.7,1.0,1.25,1.5米的.
回复
3楼
我作的是联排别墅外网设计,排水检查井太密了,想合并一些,但不太清楚多大间距可合并,有朋友知道吗?
回复
4楼
水管出户后,能否斜着接至检查井呢?
回复
5楼
只要能接入井就可以了!
回复
6楼
排水管斜着接入检查井的话,排水管容易堵吗?
回复
7楼
只要能接入井,坡度达到要求,检查井接入支管数不超过3支就可以了,两个检查井之间的距离不超过30米。
回复
8楼
你想100m都可以。弯头弯一下。斜出去就ok了。你只需要标出哪两根管接到哪个井。剩下是施工的问题
回复
9楼
2m肯定可以了!
回复
10楼
雨水管到检查井的长度不宜超过25米,可以作个参考。
回复
11楼
可以,排水管斜着接入检查井也可以,但坡度要达到规范要求,管长别太长排水管就不容易堵。