一个普通的住宅供暖,问题区出现在一层最西户,本来为管道堵塞,结果南卧室、客厅、餐厅,均不热;换了主管之后,客厅和餐厅均可以,但是南卧室的散热器还是不热,并且在前几组散热器阀门半开的调节下,南卧室的散热器才有点温乎,并且此组散热器的供回水温度相差太大,据施工方说,所有的干管和支管全是新换的,所以堵塞现象基本上可以排除的!请教大家,问题在那里?
一个普通的住宅供暖,问题区出现在一层最西户,本来为管道堵塞,结果南卧室、客厅、餐厅,均不热;换了主管之后,客厅和餐厅均可以,但是南卧室的散热器还是不热,并且在前几组散热器阀门半开的调节下,南卧室的散热器才有点温乎,并且此组散热器的供回水温度相差太大,据施工方说,所有的干管和支管全是新换的,所以堵塞现象基本上可以排除的!请教大家,问题在那里?
12楼
肯定和热负荷是没有什么关系的,问题是暖气片的供回水温差相差太大
回复
13楼
楼主能按地面做法大样给我看下吗?
你的系统是两管同程系统、埋地三通吧?采用什么管子?
如果下一组没有问题就是你的这组“支管连接上”有问题!建议把放风阀打开看下水流出量与其他散热器组流水量比较下、在不行就可能是这组散热器本身有问题,里面结构不行,设计是没有问题的!
给大家看下你的埋管大样吧!
谢谢
回复
14楼
你图中管子 边上的绿线 表示的线沟吗?
回复
15楼
1.放一些回水管的水,看是不是通的。
2.放一下散热器上调节阀,放散热器内的空气。
3.检查散热器的坡度。
4.检查水压。
回复
16楼
看了,觉得设计是没什么问题的,具体的情况可先按楼上各同仁的意见试试。
回复
17楼
我选的管材是XPAP管,埋地部分没有三通,
我选的大样做法是山东省标准图集!应该没什么问题
回复
18楼
是的,表示的是地沟
回复
19楼
还有没有更好的阀门呢?阻力小一点的,请问可不可以给推荐一下呢!
回复
20楼
把这组暖气片的阀门去掉试一下,
回复
21楼
我估计是阀门坏了
设计没问题
回复