大家来看一下这个采暖案例吧!暖气不热是为什么?
fantingting21
2005年12月12日 21:46:46
来自于采暖供热
只看楼主

一个普通的住宅供暖,问题区出现在一层最西户,本来为管道堵塞,结果南卧室、客厅、餐厅,均不热;换了主管之后,客厅和餐厅均可以,但是南卧室的散热器还是不热,并且在前几组散热器阀门半开的调节下,南卧室的散热器才有点温乎,并且此组散热器的供回水温度相差太大,据施工方说,所有的干管和支管全是新换的,所以堵塞现象基本上可以排除的!请教大家,问题在那里?

一个普通的住宅供暖,问题区出现在一层最西户,本来为管道堵塞,结果南卧室、客厅、餐厅,均不热;换了主管之后,客厅和餐厅均可以,但是南卧室的散热器还是不热,并且在前几组散热器阀门半开的调节下,南卧室的散热器才有点温乎,并且此组散热器的供回水温度相差太大,据施工方说,所有的干管和支管全是新换的,所以堵塞现象基本上可以排除的!请教大家,问题在那里?
a21b4f0d610349e4a33d.rar
0 B
立即下载
免费打赏
lwjlwj
2005年12月12日 22:09:45
2楼
问题还是在施工方面,尤其是同种户型其它用户系统都运行正常的情况下,让施工方继续查找原因.
回复
80教育
2005年12月13日 08:23:28
3楼


其它户都可以正常运行,看来就是户内环路的问题,再看一下阀门什么的是不是堵塞。
回复
zhaoguangbin
2005年12月13日 08:39:19
4楼
应该是垂直失调的原因,总入户或该户的入户流量小。
回复
80教育
2005年12月13日 11:03:07
5楼

建议楼主看一下上下层各户的情况。
回复
fantingting21
2005年12月13日 15:30:58
6楼
上下层的采暖情况都非常好的,该户的管道也是全换的新的,所以要光说施工的问题,也很难说!要说垂直失调,我觉得说不上的,他其他层都很好,而且就光中间的两组散热器不热,所以,原因比较头疼,大家还有什么更好的意见吗?
回复
fantingting21
2005年12月14日 20:47:56
7楼
??
回复
zhengxufeng
2005年12月14日 22:11:44
8楼
同意,看了一下图纸,管道还是双管并联同程,设计没问题。施工是否注意了坡度、排气的问题,供回水是否接反,我们的工程曾经出现类似接反问题。管道没问题,冲洗一下散热器
回复
frx0407
2005年12月15日 11:15:10
9楼
同意第 8 楼,冲洗一下散热器.
回复
fantingting21
2005年12月15日 15:22:27
10楼
散热器都是清理过的!而且很奇怪的是,如果将南卧室的散热器拆下换到餐厅里,把餐厅里的散热器换到南卧室中,结果本来在餐厅里散热很好的散热器在南卧室这边也不热的!哎!真是头疼!大家在分析一下把!看还有什么可能!
回复
mage780705
2005年12月15日 19:31:55
11楼
建一楼主计算一下热负荷,先看看是不是散热器少了。
回复

相关推荐