请教木结构齿连接是否按4.2.3条2款提高的问题
木土森垚
2010年08月26日 09:18:27
只看楼主

当齿连接构件截面不小于150mm时,是否按《木规》4.2.3条2款提高?徐建和施岚青的书里不一致,徐建编的应试题解里的题,未提高;施岚青2009应试指南里的例题,进行了提高。从4.2.3条2款字面上看,只要是构件截面不小于150mm时均应提高。但也有说由于齿连接削弱了截面,使截面不满足短边不小于150mm的要求,所以不提高,按这种说法,如果扣除齿连接面仍能满足短边不小于150mm,还应提高?

当齿连接构件截面不小于150mm时,是否按《木规》4.2.3条2款提高?
徐建和施岚青的书里不一致,徐建编的应试题解里的题,未提高;施岚青2009应试指南里的例题,进行了提高。
从4.2.3条2款字面上看,只要是构件截面不小于150mm时均应提高。
但也有说由于齿连接削弱了截面,使截面不满足短边不小于150mm的要求,所以不提高,按这种说法,如果扣除齿连接面仍能满足短边不小于150mm,还应提高?

诚请各位能给与帮助。
免费打赏
enki1028
2010年08月26日 09:24:39
2楼
看05-09标准答案里没有提高
回复
木土森垚
2010年08月26日 13:15:31
3楼
经与同事讨论后认为,齿连接为局部受力,与4.2.3条2款条文本意不符,不作提高。
回复
ghsy
2010年08月26日 16:55:54
4楼
三十天冲刺里没有提高
回复
woshishui20001
2010年08月26日 17:26:10
5楼
向前辈学习,呵呵:lol
回复
salamisi
2010年08月27日 11:04:37
6楼
我觉得这个和原木的那个提高应该是一样的,接头处即使是原木,但由于也经过切削,所以也不增大强度。

短边尺寸和原木的强度增加我认为只是对轴压或者轴拉这类计算有意义,节点计算的时候可以不考虑
回复
youdema
2010年09月05日 16:39:03
7楼
不提高,两个一点关系都没有.