VLT6000 HVAC 变频器
zhangweichun2000
2005年12月12日 21:17:59
只看楼主

有VFD专家吗?有个问题请教下:风机正常开机,出现不能运行而导致FAN SHUT DOWN,现场检查由于变频器有异常,丹佛斯VLT6000 HVAC 90KW变频器显示为3行,分别为POWER UNIT ERROR,Failed,Hardware Test.指示灯ON亮,无ALARM和OFF状态,此时动变频器上按任何按钮显示都无反应,切断变频器电源,再合上电源,出来还是这3行显示,不知道谁比较精通这个问题,给点意见和墨水,不甚感激!

有VFD专家吗?有个问题请教下:风机正常开机,出现不能运行而导致FAN SHUT DOWN,现场检查由于变频器有异常,丹佛斯VLT6000 HVAC 90KW变频器显示为3行,分别为POWER UNIT ERROR,Failed,Hardware Test.指示灯ON亮,无ALARM和OFF状态,此时动变频器上按任何按钮显示都无反应,切断变频器电源,再合上电源,出来还是这3行显示,不知道谁比较精通这个问题,给点意见和墨水,不甚感激!
免费打赏
zht2004
2005年12月13日 10:57:24
2楼
目前论坛讨论VFD技术的帖子很少,希望能有更多的高手参与进来,,,
回复
zhangjian1981427
2005年12月13日 11:02:33
3楼
我以前做过自控的销售
可惜对技术不是很懂
也想多学学
不过你这样的情况应该打电话到丹佛斯厂家咨询一下,
供应商也会提供技术支持,
回复
alpha_cheung
2005年12月13日 11:21:55
4楼
可能是硬件故障,大概查了一下技术手册,没有发现这个内容。以前也没有用过丹佛斯的东东,本想传个手册上来,但是太大了,不会分解压缩,所以发个地址来,有兴趣的帮忙看看,不过如果到工控板块可能懂的人更多。
http://www.danfoss.com/Products/Categories/Categories.htm?menuItem=58&Segment=MC&Next=detail&linkInIframe=true&category=http%3a%2f%2fmcliterature.danfoss.com%2fWebPublish%2fmain.do%3fseries%3dVLT%2b6000%2bHVAC%26country%3dGB%26language%3den%26dyn_Lang%3d
回复

相关推荐