大树林 19:24:56我们市场是双路供电的 幽人谷 19:26:05然后呢 大树林 19:25:22然后我接出一根BV4*95+1*50电缆 大树林 19:25:27约150米 大树林 19:25:31到一配电箱 幽人谷 19:26:51恩,然后呢? 大树林 19:26:08配电箱里装正泰200A断路器 大树林 19:26:32然后分装三个100A的断路器 幽人谷 19:27:57
我们市场是双路供电的
幽人谷 19:26:05
然后呢
大树林 19:25:22
然后我接出一根BV4*95+1*50电缆
大树林 19:25:27
约150米
大树林 19:25:31
到一配电箱
幽人谷 19:26:51
恩,然后呢?
大树林 19:26:08
配电箱里装正泰200A断路器
大树林 19:26:32
然后分装三个100A的断路器
幽人谷 19:27:57
恩
大树林 19:27:20
再从其中一个100A的接出VLV4*95电缆至另一用电点
大树林 19:27:36
约300米
大树林 19:28:11
在另一用电点装200A断路器(施工单位装的)
大树林 19:28:38
然后从200A接出临时用电,
大树林 19:29:10
电焊机用时,有时老跳,还是跳到配电房去
大树林 19:29:15
这个问题是?