楼交换机到各单元的配线架采用什么传输介质
xc3925
xc3925 Lv.7
2005年12月12日 18:19:09
只看楼主

请教各位高手,住宅(4各单元,一层两户)网络设计问题,网络通过光缆进到中间单元的楼交换机后,由楼交换机到各单元的配线架采用什么传输介质,还用光缆玛?期盼各位的回答,先谢了。

请教各位高手,住宅(4各单元,一层两户)网络设计问题,网络通过光缆进到中间单元的楼交换机后,由楼交换机到各单元的配线架采用什么传输介质,还用光缆玛?期盼各位的回答,先谢了。
免费打赏
xmznt
2005年12月12日 21:37:38
2楼
目标光缆到户!!
回复
eman
2005年12月13日 11:24:49
3楼
楼栋交换机到层交换不超过90米用铜缆反之用光缆。
回复
xc3925
2005年12月14日 18:25:36
4楼
eman老师所说的铜缆是否指的是对角电缆,其型号是什么,再者我没有用层交换,只是在各单元用了一个配线箱、这样行吗,由于本人底薄,烦劳各位老师解答的详细一些,谢谢。
回复
eman
2005年12月15日 09:22:22
5楼
4对双绞线。5,6,7类均可。
回复
eman
2005年12月15日 09:31:13
6楼
详细系统方案如下:
进光缆的单元,拉N根4对电缆。N=每个单元放2根4对双绞线到单元的配线架。单元配线架到每户拉1根4对双绞线入户。数据部分参数完毕。
语音部分:先统计单元户数按户数的1.2倍考虑电话大对数的对数。然后从进光缆的单元星型拉出到各楼。最后计算总的大对数出楼栋的对数即可。

PS 1:如果语音,数据走综合布线的每户入户2根4对线。如果分开走需要1根4对+2根HBV(2*0.5)的电话电缆入户。
2:语音主干为单元户数的1.2含义为,规范规定每户水平电话进户必须保证2对。也就是说要考虑每户安装2部外线电话的可能,但主干并不需要考虑每户一定安装2部外线电话所以有个折扣。既1.2的系数。
回复
李兴龙机电科技
2005年12月15日 11:05:09
7楼
厉害。常来阿。
回复
李兴龙机电科技
2005年12月15日 15:27:54
9楼

就是ftth。
回复
zhao88zhao
2005年12月15日 17:54:07
10楼
单元配线架直接接楼层配线架吗
回复
eman
2005年12月16日 08:53:15
11楼
多层就没楼层配线架了,就单元配线架就够了。不是一定有CD-BD-FD的规律的。楼上要灵活一点啊
多层的住宅CD可能是机房里,也可能是安装在一栋的某个单元里。BD可能就=FD了,就没有楼层配线架了。就到单元为止了。直接从BD(FD)拉线。
只有高层住宅群才会有明显的CD-BD-FD的界线,楼上想想是不是这个理。
回复
xc3925
2005年12月16日 18:27:18
12楼
谢谢,也就是说进每个单元的是4对双绞线,但为什么是2根呢?
回复