一小区地下二层设换热站,开发商给指的地方,泵功率22,投运后地上一层一住户老太晚上闲声音大大,睡不好觉。有什么好办法
一小区地下二层设换热站,开发商给指的地方,泵功率22,投运后地上一层一住户老太晚上闲声音大大,睡不好觉。有什么好办法
2楼
换成屏蔽泵
回复
3楼
如果不换泵,应对泵基础、管道进行隔振处理,对换热站维护结构进行消音(减小窗面积、设消音板等)。
回复
4楼
泵本身所产生的噪音选用什莫样的吸音材料最好 ?用聚苯乙烯板作隔音板材料怎莫样?
回复
5楼
如果是管道传导的声音,应改变水泵的频率。如果是泵本身的声音,应应对泵基础的进行减震,泵房进行隔音处理。
回复
6楼
以上各位都对,还有一点就是水泵运行不在曲线上工作
回复
7楼
搞过这种情况的人太少了
回复
8楼
振动的原因很多!
连接不牢固,换进口水泵,是否产生共振等!共振的情况,如果是变频的情况可以采用跳频更改
回复
9楼
水泵进出口加避振喉(橡胶软连接),泵地脚加减震器、管道保温
回复
10楼
若震源主要在泵,改用屏蔽泵最为直接,但不是很经济
回复
11楼
同意
回复