关于循环泵噪音
xuhao325
xuhao325 Lv.3
2005年12月12日 17:32:21
来自于采暖供热
只看楼主

一小区地下二层设换热站,开发商给指的地方,泵功率22,投运后地上一层一住户老太晚上闲声音大大,睡不好觉。有什么好办法

一小区地下二层设换热站,开发商给指的地方,泵功率22,投运后地上一层一住户老太晚上闲声音大大,睡不好觉。有什么好办法
免费打赏
flyingbird
2005年12月12日 18:23:57
2楼
换成屏蔽泵
回复
lwjlwj
2005年12月12日 22:43:42
3楼
如果不换泵,应对泵基础、管道进行隔振处理,对换热站维护结构进行消音(减小窗面积、设消音板等)。
回复
xuhao325
2005年12月13日 10:14:31
4楼
泵本身所产生的噪音选用什莫样的吸音材料最好 ?用聚苯乙烯板作隔音板材料怎莫样?
回复
w_e_i6
2005年12月13日 10:17:34
5楼
如果是管道传导的声音,应改变水泵的频率。如果是泵本身的声音,应应对泵基础的进行减震,泵房进行隔音处理。
回复
fjzh730
2005年12月14日 10:31:47
6楼
以上各位都对,还有一点就是水泵运行不在曲线上工作
回复
xuhao325
2006年04月04日 19:20:28
7楼
搞过这种情况的人太少了
回复
desperado1981
2006年05月18日 16:16:35
8楼
振动的原因很多!

连接不牢固,换进口水泵,是否产生共振等!共振的情况,如果是变频的情况可以采用跳频更改
回复
lhhy302
2006年05月21日 00:59:05
9楼
水泵进出口加避振喉(橡胶软连接),泵地脚加减震器、管道保温
回复
feirywang
2007年01月06日 00:09:10
10楼
若震源主要在泵,改用屏蔽泵最为直接,但不是很经济
回复
nky6666
2007年01月06日 20:19:40
11楼

同意