石油加油站的消防问题
jiangchao_81
2005年12月12日 17:19:47
只看楼主

为一石油加油站,占地3080平方米,站内设有灌区(内设埋地汽油罐三台,单罐容积为30立方米,柴油罐两台,单罐容积为30立方米)站房加油区,设六台双抢加油机,属于二级加油站.这样的需不须要设喷淋及水枪,需要设哪些消防设备?

为一石油加油站,占地3080平方米,站内设有灌区(内设埋地汽油罐三台,单罐容积为30立方米,柴油罐两台,单罐容积为30立方米)站房加油区,设六台双抢加油机,属于二级加油站.这样的需不须要设喷淋及水枪,需要设哪些消防设备?
4e2f3feb8f43dcc12d31.rar
309 KB
立即下载
免费打赏
ydh1981
2005年12月12日 19:04:24
2楼
看了你的图纸

不用做消防给水系统,需要做灭火器就可以。
只要看《汽车加油加气站设计与施工规范 GB 50156-2002 》规范就可以
回复
jiangchao_81
2005年12月12日 19:19:31
3楼
谢谢啦!!!!!