请教什么是消防循环水池?
zlmaggie
zlmaggie Lv.2
2005年12月12日 16:14:41
只看楼主

今天在看消防规范的时候看到一个消防循环水池的名词,不知道是什么意思?是不是消防水池和循环水池合用呢?

今天在看消防规范的时候看到一个消防循环水池的名词,不知道是什么意思?是不是消防水池和循环水池合用呢?
免费打赏
pzhwutom
2005年12月15日 10:23:52
2楼
具体设计规范名字和页吗?
回复
iamzhzht2004
2005年12月15日 13:22:14
3楼
如果有循环水使用的话,循环水池与消防水池合并使用,一降低投资,二降低维护费用,并不影响效果。
回复
zlmaggie
2005年12月17日 18:37:27
4楼
谢谢啊!我也找不到那条规范在哪了,我们这本来是专门的消防专业做消防的,他有一天看到这条规范就问我,我也不知道,所以来这请教了。
回复
w820816
2005年12月18日 20:21:13
5楼
消防循环水池也就是循环水池与消防水池合并使用,不过要保证消防用水的安全性。
回复
fox_cqu
2006年11月23日 21:12:49
6楼
不懂的就别瞎说
循环水池和消防水池和用? 扯~~ 循环冷却过程中肯定会有渗漏,易燃物料渗漏到水中,怎么能够用于消防水?
消防循环水池是在设有消防冷却用后水收集系统可的情况下,用于为消防车等移动冷却水设备提供用水的水池。
详见《石油化工企业设计防火规范》GB50160-92,第7.9.5条中第三款规范及说明。
回复
deyuan1224
2007年10月25日 15:37:14
7楼


同意,看看条文说明就知道了。不过消防水池是可以和循环水池合建的,因为消防水没有很高的水质要求。
回复