今天在看消防规范的时候看到一个消防循环水池的名词,不知道是什么意思?是不是消防水池和循环水池合用呢?
今天在看消防规范的时候看到一个消防循环水池的名词,不知道是什么意思?是不是消防水池和循环水池合用呢?
2楼
具体设计规范名字和页吗?
回复
3楼
如果有循环水使用的话,循环水池与消防水池合并使用,一降低投资,二降低维护费用,并不影响效果。
回复
4楼
谢谢啊!我也找不到那条规范在哪了,我们这本来是专门的消防专业做消防的,他有一天看到这条规范就问我,我也不知道,所以来这请教了。
回复
5楼
消防循环水池也就是循环水池与消防水池合并使用,不过要保证消防用水的安全性。
回复
6楼
不懂的就别瞎说
循环水池和消防水池和用? 扯~~ 循环冷却过程中肯定会有渗漏,易燃物料渗漏到水中,怎么能够用于消防水?
消防循环水池是在设有消防冷却用后水收集系统可的情况下,用于为消防车等移动冷却水设备提供用水的水池。
详见《石油化工企业设计防火规范》GB50160-92,第7.9.5条中第三款规范及说明。
回复
7楼
同意,看看条文说明就知道了。不过消防水池是可以和循环水池合建的,因为消防水没有很高的水质要求。
回复