求助:电机变频控制的三角形接法
favourchen
favourchen Lv.10
2010年08月25日 16:55:04
只看楼主

冰水主机房5台水泵是90KW的,水泵电机要求是三角形接法。我们使用的变频器型号为7300PA。水泵我们采用变频工频切换控制。工频采用星形启动,三角形运行,所以电机接线盒内的电机端子连接片已经被取下,从控制柜到电机一共有6条相线,一条地线。现在由于暖通方面的要求,我们要变频控制水泵。现在产生了一个问题就是,请大家看图纸,我们由于条件有限,我们要利用原有的一个三角形接触器KM2和接在变频器出线端的接触器KM4来组成三角形接法。假如就像图中所画的接线方式,在变频状态,电源经过变频器->KM4->电机->KM2->变频器,组成闭合三角形回路。这样的对变频器有没有影响,或者说,这样的接法正确吗?希望高手帮忙解答

2010年08月25日 17:57:18
2楼
帖子怎么发到这里来了?把KM2的进线接到KM1主接触器的下桩就可以解决这个问题了
回复
favourchen
2010年08月26日 14:24:05
3楼
呵呵,因为这边是自控硬件专区啊,我问过变频器厂家了,他们说的跟你一样,谢谢啦!
回复
zhjsqh
2010年09月01日 17:23:29
4楼
有变频器了还要星三角启动吗?
回复
longps79
2010年09月04日 22:44:19
5楼
这个贴好像配电里面发了,照这个图,连变频器带电机都要报废.

工频星三角电路图是错的
KM2应该接在KM1的输出端.
热继电器接在电机侧
回复
xiaozailin
2010年09月07日 16:50:45
6楼
2楼的表述正确。
要提醒的是二次回路必须同样要弄明白,否则要烧东西的
回复
wangxf
2010年09月08日 11:25:51
7楼
赞同2楼说法!
回复
sysyyy2001
2010年09月09日 16:51:26
8楼
二楼正确。
楼主原图是有错误的,注意这条回路:电源->变频器->KM4->KM1->变频器,如果KM4,KM1同时合上,变频器就会烧掉。
回复
whkld
2010年09月12日 21:36:04
9楼
二楼正确。
:victory:
回复