矿物电缆接头的绝缘电阻的问题
bbhh
bbhh Lv.3
2005年12月12日 11:29:43
只看楼主

我们发电机到低配房用的是矿物电缆,但接头做好后电阻达到要求,但过一段时间又降到不合格的电阻.我们经过几次都返修都一样.在此请教各位有没这方面的经验,请多多指教.

我们发电机到低配房用的是矿物电缆,但接头做好后电阻达到要求,但过一段时间又降到不合格的电阻.我们经过几次都返修都一样.在此请教各位有没这方面的经验,请多多指教.
免费打赏
jia-1979
2005年12月12日 12:52:12
2楼
没用过这种电缆,不合格到什么程度,低压的电缆有0.5兆欧就可以的.
回复
jia-1979
2005年12月12日 12:53:10
3楼
不知道你用1000V的摇表摇出来的值是多少.小于0.5的话那就不行的
回复
bbhh
2005年12月12日 13:44:47
4楼
就是0、5以下我才急啊!而且不知道它什么时候再降啊!
我知道很多人都没有接触过矿物电缆,我也是今年才接触。
回复
dxshwshh
2006年11月01日 23:25:00
5楼
要再有问题联系我13915388664帮你解决
回复
bscrm
2006年12月10日 20:56:22
6楼
关键问题是电缆的绝缘密封未做好,如果做好绝缘层的密封,其绝缘性能是不会下降的,
回复
wang-3712
2007年07月31日 08:55:55
7楼
可以给我找打电话13998825827 王东
回复

相关推荐

APP内打开