最近我们厂的一个设备买到澳洲,其功率为132KW,到了那边后按装结束要调试,他们提出要软启动,即用电脑启动,启动电流像抛物线.可我们用的是Y-△启动,他们说:这样启动电流有很大波动,是吗?人想请教一下,Y-△启动132KW,50HZ,415V,的电机到底要多大的电流,波动到度是多大.
最近我们厂的一个设备买到澳洲,其功率为132KW,到了那边后按装结束要调试,他们提出要软启动,即用电脑启动,启动电流像抛物线.可我们用的是Y-△启动,他们说:这样启动电流有很大波动,是吗?人想请教一下,Y-△启动132KW,50HZ,415V,的电机到底要多大的电流,波动到度是多大.
12楼
大家乱算什么?“他们说:这样启动电流有很大波动,是吗?”这是指切换Y-△ 时有明显的电流增大,成一个陡坡,所以人家要求用启动平滑的软启动。
至于波动度是好多,要看你设的启动时间好长,谁能说的准。
回复
13楼
多看点关于软启动方面的文章,了解启动方式的使用在不同的场合.
回复
14楼
学习......
回复
15楼
学习
回复
16楼
有点头绪了,谢谢各位!!!!!
回复
17楼
国外对电网品质要求严一些,Y-△转换启动为降压启动,启动过程中电流为直接启动的根号3分之一,即1/1.732倍直接启动电流,启动时电流波动还是很大的。用软启动来启动电机,软启动输出电压是平滑上升,所以启动电流也是平滑上升的,老外的要求就是要变频启动或软启动来启动大功率电机是对的。
回复
18楼
关于软启动:http://www.rqdw.com/ruanqidong/recent.html
回复