安装一台旧发电机,由于没有设备图纸,不能确定发电机的相序.有谁知道,还请赐教. 谢谢
安装一台旧发电机,由于没有设备图纸,不能确定发电机的相序.
有谁知道,还请赐教. 谢谢
2楼
发电机出口应该写着吧,怎么会没有呢?
回复
3楼
是一台旧机组标号已看不出来了,一共有六个头,面对励磁机.第1个头.和第6个头.是一组线圈.2和5是一组.3和4是一组.现在也搞不清楚.1.2.3是发电机的首端还是4.5.6是首端.有哪位熟悉1500KW发电机的朋友,请给于指教. 谢谢
回复
4楼
见过一台好像是U-V-W,分别是A-B-C.另外三个是合起来接地的,好像是面对发电机从左到右.
回复
5楼
楼上的好象不对,我厂的发电机均为U1 W2 V1 V2 W1 U2面对发电机由左到右,2为中性点
回复
6楼
你说的对,应该是你说的这样,承认错误。本来昨天我也想说,不过想找一下资料。
回复
7楼
支持,一般是这样的
回复
8楼
谢谢各位的指教
回复
9楼
现在的发电机为了接线方便,有很多首端和尾端是可以对换的。
回复
10楼
左出线和右出线好象有点区别,等我明天上班给你找找。
回复
11楼
各位老师,把见过的发电机出口接线形式,都来说一说.