别墅进户漏电断路器 动作电流应该为多少?
cmyrich
cmyrich Lv.2
2005年12月11日 22:32:28
来自于断路器
只看楼主

同标题

同标题
免费打赏
yjig
2005年12月12日 20:26:05
2楼
如果漏电断路器仅仅安装一个总的,并没有分路漏电断路器,那么其动作电流应是30mA、0.1S。
如果漏电断路器除了总的,还设了分路的漏电断路器,那么其动作电流可以大一点。
回复
大鼻山
2005年12月12日 20:36:30
3楼
此RCD仅为防火之用,可考虑100毫安~500毫安
回复
飞影道人
2005年12月13日 11:25:13
4楼
同意3楼说法,我一般做到200mA,0.2S
回复
高级电工
2005年12月13日 11:43:57
5楼
300mA,0.4s
回复
bqg
2005年12月15日 15:52:28
6楼
3楼说的对,进户漏电断路器是用于防火的,一般300mA,0.4s.