别墅进户漏电断路器 动作电流应该为多少?
cmyrich
Lv.2
2005年12月11日 22:32:28
来自于
断路器
+
关注
取消关注
只看楼主
同标题
同标题
免费打赏
yjig
2005年12月12日 20:26:05
2楼
如果漏电断路器仅仅安装一个总的,并没有分路漏电断路器,那么其动作电流应是30mA、0.1S。
如果漏电断路器除了总的,还设了分路的漏电断路器,那么其动作电流可以大一点。
回复
大鼻山
2005年12月12日 20:36:30
3楼
此RCD仅为防火之用,可考虑100毫安~500毫安
回复
飞影道人
2005年12月13日 11:25:13
4楼
同意3楼说法,我一般做到200mA,0.2S
回复
高级电工
2005年12月13日 11:43:57
5楼
300mA,0.4s
回复
bqg
2005年12月15日 15:52:28
6楼
3楼说的对,进户漏电断路器是用于防火的,一般300mA,0.4s.
回复
相关推荐
小桥流水人家:原来古人也有“流水别墅”
建筑方案设计
2024-06-11 15:49:34
魔都中心,三大天花板级别墅效果图曝光!
公装设计
2024-06-07 16:49:31
要什么大别墅,我有小花房就够了
园林景观实景
2024-06-07 11:45:51
不可忽视的步骤:别墅电梯的安装条件一览无余
家装设计
2024-06-07 10:25:12
黑土地建别墅:总台中国之声报道后,长春成立联合调查组(附回应)
城市规划设计
2024-06-06 11:17:48
杭州1.6亿园林别墅,200吨红木家具极尽奢华!一套茶桌椅上千万,网友:这价格,值了!
家装设计
2024-06-05 10:50:50
别墅:比利时·Flanders House住宅
居住建筑设计
2024-06-05 10:14:10
7个小面积庭院设计,好看实用不花哨--豪宅自建房别墅农村乡村庭院子私家花园景观绿化翻新改造设计
景观规划设计
2024-06-04 10:43:43
520㎡,无锡 自然别墅 | 高雅的生活叙事诗
公装设计
2024-06-04 09:09:17
六层别墅热水系统如何循环
居住建筑设计
2024-06-03 21:39:05
850㎡ 极简别墅,三代同堂的自然生活
居住建筑设计
2024-06-02 23:54:56
南京840㎡别墅,用现代设计展现传统文化
居住建筑设计
2024-06-02 23:54:41
1200㎡极简别墅,极致的人间仙境!
居住建筑设计
2024-06-02 23:44:55
风景画中的诗意栖居 —《乡村自建别墅住宅》
居住建筑设计
2024-05-30 23:19:56
人文府邸 酒店格调,常州天安别墅样板间
家装设计
2024-05-30 15:50:09
绿野中的隐舍:杭州 西湖高尔夫别墅
景观规划设计
2024-05-30 11:15:50
520㎡ 静雅别墅,自觅的桃花源
建筑方案设计
2024-05-30 11:10:16
600㎡新中式别墅,内部细节太绝了!
居住建筑设计
2024-05-30 06:12:03
别人不要的顶楼,被他买下,打造成390㎡空中花园别墅!太羡慕!
家装设计
2024-05-29 16:00:37
花12万改造170㎡别墅庭院,乐享惬意的花园生活
景观规划设计
2024-05-28 13:44:01
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开