电机控制回路的问题,大家帮忙分析分析
zyz8438
zyz8438 Lv.17
2005年12月11日 21:31:09
来自于电站工程
只看楼主

一个运行人员问的问题,当时没有答出来!:( 想了很久,但始终没有满意的结果。各位大侠帮忙分析分析,图中联锁继电器2K的到底起什么作用,如何实现联锁的!

一个运行人员问的问题,当时没有答出来!:( 想了很久,但始终没有满意的结果。各位大侠帮忙分析分析,图中联锁继电器2K的到底起什么作用,如何实现联锁的!
7ecd1fbdedc81c08c46e.rar
133 KB
立即下载
免费打赏
hkshaochanggen
2005年12月11日 22:52:18
2楼
该原理图有问题:压力连锁和跳闸连锁的转换开关接同一个转换开关有问题,另外请提供一下转换开关的型号规格或者接点图
回复
jia-1979
2005年12月12日 12:19:23
3楼
图应该是没有问题的,压力继电器启动后应该是两台都在运行状态.
回复
jia-1979
2005年12月12日 12:24:14
4楼
2K是连锁继电器,当一号泵停止运行后,由于去2号泵的2K触点是延时打开可以有时间让2号启动.
然后在断开.这时假设压力没有问题时是一用一备,
这个图太繁琐了,这么多延时继电器,检修维护都不方便,二次回路应该在能满足工艺要求得情况下越简单越好.
刚才写了两页,没传上去,不好意思,你可以从1号启动开始好好看看回路.
回复
jia-1979
2005年12月12日 12:34:03
5楼
1号启动过程:5-8接通,比如手动位置,6-7是断开的,1K线圈带电,1K闭合,KM触点自保持.然后打到连锁位置,这时6-7接通,5-8断开.去二号泵的2K触点接通,使二号泵处于热备用状态.但此时去2号泵的1K和KM是断开的.所以二号泵不会启动.
当1号泵由于保护,或机器原因跳闸后,2号泵的连锁位置,21-23接通的,这时去2号泵的1K延时闭合,KM闭合.2K延时断开,由于下面连锁回路的1K也是延时断开,所以两个延时比一个去2号泵的延时时间长,使得2号泵有时间启动.启动后由KM自保持.2K再跳开就没有关系了
回复
jian_nor5201212
2005年12月15日 15:44:10
6楼
2K在线路中的作用很简单,就是为了不让事故音响误响,仔细分析一下就能发现,如何没有那个2K准会误导操作人员滴
回复
oldwolf100
2006年04月28日 06:53:20
7楼
接点扩展而已,完全可以用1K的反接点接入(常开变常闭)。联动好像可以防跳,看3K保持回路。我看不清汉字,可能版本不同。
回复
ytcom1
2008年09月28日 15:41:57
8楼
2K在线路中的作用很简单,就是为了不让事故音响误响
还有就是保证备用泵自投只一次有效,也就是说如果运行中1#泵故障停泵后,2#泵会自动投入,这时如果停2#泵,2#泵不会再次启动;没有K2则会造成2#泵一停又会被自投启动。
回复
zcliang_007
2009年02月22日 20:08:04
9楼
支持一下楼主,谢谢了。
回复
forever2209
2009年03月02日 10:21:22
10楼
各路高手提供下QQ号好吗,感觉你们的回答很精辟
回复