涡旋式压缩机开机就马上跳闸……问题是是什么。
j25392
j25392 Lv.2
2010年08月25日 13:22:43
来自于制冷技术
只看楼主

今天维修的时候本来式换一个套管式冷凝器的,但是在安装时候冷凝器进水了。重新开机的时候断路器就跳闸了。我们使用涡旋式的压缩机的。蒸发温度是二到五这样子(正常的时候)。现在不知道是系统有问题还是压缩机有问题了。

今天维修的时候本来式换一个套管式冷凝器的,但是在安装时候冷凝器进水了。重新开机的时候断路器就跳闸了。我们使用涡旋式的压缩机的。蒸发温度是二到五这样子(正常的时候)。现在不知道是系统有问题还是压缩机有问题了。
co936201979
2010年08月26日 14:02:59
2楼
电流多少;高低压;压力多少;温度多少;绝缘电阻多少;你测过吗;
回复
aw100
2010年08月26日 17:47:34
3楼
漏电开关,还是过流保护开关跳?
回复
j25392
2010年08月28日 15:19:55
4楼
漏电开关....
回复
sunmalin
2010年09月02日 21:34:52
5楼
冷凝器进水有没有处理?
回复
adingkgb
2010年09月02日 22:13:38
6楼
绝缘测量过没有?
回复
connie_zou
2010年09月16日 09:56:29
7楼
说明不全啊~~~~~~~~~~~~~~
回复
super565
2018年03月16日 20:29:13
8楼

估计压缩机挂了,测量压缩机各项电阻,看看均衡吗

回复
jzcszl
2018年04月02日 10:00:39
9楼


回复
祁滨兴
2018年04月02日 10:18:51
10楼

如果冷凝器进水没有抽真空清理干净,那么水进压缩机就会造成故障,这不应该是电气的问题。

回复

相关推荐

APP内打开