首层地坪上的设备基础与地坪交接处如何处理?
phlyman
phlyman Lv.9
2010年08月25日 11:18:12
来自于地基基础
只看楼主

一个三层的框架结构厂房,地坪采用建筑地坪(与结构厂房脱开,天然地基承力),地面上有几个大型设备,需做独立的设备基础,请问设备基础与地坪交接处如何处理,是否要留缝,留得话缝隙如何处理呢?保证污水不渗入土壤~~

一个三层的框架结构厂房,地坪采用建筑地坪(与结构厂房脱开,天然地基承力),地面上有几个大型设备,需做独立的设备基础,请问设备基础与地坪交接处如何处理,是否要留缝,留得话缝隙如何处理呢?保证污水不渗入土壤~~
zwfang
2010年08月25日 11:28:18
2楼
什么污水?一般留20缝填沥青蔴丝即可,那是建筑的事
回复
xalan
2010年08月25日 11:48:49
3楼
还是留缝分开好,可避免设备基础振动或沉降引起地坪开裂,缝隙建筑有办法处理。
回复
phlyman
2010年08月25日 13:03:19
4楼
哦,明白了,谢谢
还有,建筑地坪是不是建筑的事情,结构不用管的。
建筑地坪里面有配筋的~~
回复
brook_2002
2010年08月25日 14:33:41
5楼
地坪一般不需配筋,除非地面荷载较大,或结构上设计成刚性地坪。
结构上对于设备基础与地坪相交处是否留缝一般一作要求。
回复
phlyman
2010年08月25日 15:20:33
6楼
因为是厂房嘛,首层地坪上物流会有叉车经过,还有一些设备堆载什么的,所以我决定还是配筋的好。
建筑有个楼地面设计规范,不知道配筋建筑是否会经过计算确定~~
回复
whyguoguo
2010年09月16日 18:04:46
7楼
做个几个国外业主的工程,对这个问题很重视。特别是有污染可能性的地方。
采用的做法是沿着设备基础周边设止水带和地坪连接,要保证泄露的污染物不渗透到地下,,
回复
phlyman
2010年09月17日 13:04:39
8楼
请问楼上的,这个止水带通常怎么做呢?是建筑来做么?:)
回复
whyguoguo
2010年09月21日 16:24:09
9楼


结构出一个详图即可。。
回复
choubanban_ntt
2010年11月04日 18:01:09
10楼
受教了
最近在画设备图:time:
回复
h_y_t
2010年12月16日 16:28:40
11楼
受教了。最近就正在做这样一个工业厂房,涉及到这个问题。谢谢。
回复

相关推荐

APP内打开