有一例设计,急!!!请教各位高手帮助,不胜感激。丙类厂房初步设计,室内消防水量10L/s,设临时高压消火栓给水系统及中危险等级自喷系统。厂房结构为轻型钢屋面,实在没有设屋顶水箱的条件。设计思路如下:1。拟采用气压水罐代替消防水箱。气压水罐设计调节容积为6立方米,满足前10分钟消防水量贮存要求。除2台小房主泵外,另设补水泵2台(流量5L/s),担负维持管网内消防压力的作用。2。自喷系统除设2台主泵外,另设气压水罐(调节容积3立方米,满足规范规定5L/s流量10分钟的用水量)及补水泵2台(流量1L/s),担负维持管网内消防所需压力的作用。
2、附近没有自来水、生产用水可用来确保水压、水量?
回复
3楼
谢谢同行回复:
供水情况是:一路进水管,水压0.2MPa。消防水池内还贮存了2小时室外消防水量288立方米。
以前我们的经验做法都是做水箱的。研读规范:临时高压给水系统不仅是设高位水箱一种解决初期消防用水的做法,因此业主强烈要求用气压水罐。不知初设能否顺利通过南京消防局审批。
回复
4楼
单层厂房可以由外线直接供.若用气压罐,也不必这样大.双路电源,一个罐足够了.
回复
5楼
你可采用双线管路,从厂房两端进入,在管路上装管道泵,地下消防水池设两台备用泵既可。
回复
6楼
yes
回复
7楼
按设屋顶水箱时选用气压罐的调节水量及加压泵流量
加压泵扬程与主泵相同
回复
8楼
参见上海最新水灭火系统消防规范,你可以采用稳高压系统
给消防局一个参考实例
上海轻轨明珠线停车场大型停车库为单层轻钢,82米X300米
回复
9楼
完全可以!!放心吧!!!!
回复
10楼
用稳高压系统,不用那么大的罐了,消防泵和喷淋泵,稳压泵,各带一个小罐(50L),
回复
11楼
同意楼上的,
你采用的稳高压系统,水量和水压已经满足灭火要求,按照规范无须设高位水箱(多层建筑),那么你就不用再用那么大的气压罐来代替高位水箱了.
用两个小罐来为维持管网压力即可.
回复